aşırı kapasitif sorunu

şimdi arkadaşım entes rölede 1 kademeye en büyük kondansatörü bağla bu bir birde automatic tanıtma yap bunu kesinlikle yapman lazım birde yurt türü tesislerde tasarruf lambası olayı çok olur rölede hiç akım değeri yokken yada yük yokken değerler bir bak kapasitif olayı nasıl rölenin bağlantılarında kesinlikle bir yanlışlık var eğer sistem hiç bir yük yokken kademede kondan satör çekiyorsa sorun var ama sen bağlantılarına bir bak drim sisteminde jeneratör varmı birde
dediğim gibi entesin artık bayisi gbi oldum çünkü bütün tesislerimde entes kullanıyrum
 
Bağlantı şekli şu şekilde:
ŞEBEKE-->ANA BUŞONLU SİGORTA-->KOMPANZASYON PANOSU AKIM TRAFOLARI-->ANA ŞALTER-->SAYAÇ AKIM TRAFOLARI-->JENERATÖR-->JENERATÖR ŞALTERİ-->YÜK BARASI
Biz burada kompanzasyon panosu enerji hattını yük barasından aldık. Bildiğim kadarıyla olması gereken de bu bence.
Acaba bir hata mı var burada?
 
Devrede büyük güçte kondansatör olması rolenın kondansatörün devreye girerken sistemde yaptığı değişikliği farketmesi anlamında daha iyi olur. Devreye küçük güçlü kondansator aldığında , kondansator devreye girdiğinde sistemde çok küçük değişilik yapacağı ve de akım trafosunun çevırme oranına göre küçültüpte yansıtacağı için ilk kademe kayıdını hatalı yapar. İlk kademe yanlış değerle kaydedildikten sonra diğer kademeler de bu durumda hatalı olarak kaydedilebilir.
Mesela 1 kvar 400 V 1,4 A çeker. 100/5 A akım trafosu ile role bunu 1,4/20=0,07 A olarak gorur. Bu değer 100/5 A bir sistem için küçük bir değer olduğu için role bunu doğrulamak için bir kaç kez yenilemek zorunda kalır. Ama mesela devreye giren kondansator 10 kvar olsaydı 14 A çekecek ve bu role tarafından 14/20= 0,7 A olarak tanınacaktı. Role bu akımı diğer duruma gore daha rahat farkedeceği için kademe tanıma daha çabuk ve daha doğru olcaktır.
 
şunu belirteyim jeneratörü bağlantısı olan yerlerde başıma gelen olayı anlatayım akım akım trafolarını jneratörden gelen uçlara bağlamıştım eski bir pano idi bağlamıştım ama bir baktımki röle sapıttı ama entesde şükrü bey var ondan teknik destek aldım işimi, hallettim eğer istersen şükrü bey var ondan teknik destek al
 
kompanze edilen yer öğrenci yurdu diyorsun ve daha önce kapasitiften cezaya giriyor diyorsun ve tekrar kapasitif yüklüyorsun bence bir yerde yanlış var tam olarak açıklasan yardımcı olurum.ama kael in cıkardığı yeni röleyi denemeni ve oradan teknik destek almanı önerririm...
 
arkadaşlar işletme hem kapasitif hemde endüktiften cezaya giriyor ne yapmalıyım mesaj atarsanız sevinirim
 
arkadaşlar işletme hem kapasitif hemde endüktiften cezaya giriyor ne yapmalıyım mesaj atarsanız sevinirim

Olasılıklar;
1-En küçük kondansatör gücü ihtiyaca göre büyük seçilmiş olabilir.
2-Kademe kondansatör güçlerin ihtiyaca göre yüksek olabilir.
Bu iki durumda röle devreye kondansatörü alır hedef cosfi ile mukayese yapar C büyük geldiği için kapasitiftedir sonra kademeyi çıkarır endüktife geçer sonra yine alır... stabil olmayan durum gerçekleşir. Geceleri,hafta sonları çalışma olmuyorsa yük çok az ise aynı sıkıntı baş gösterir.
3-Röle ayarları doğru yapılmamış olabilir.(kondansatör devreye alma çıkarma sürelerinden tutunda tüm ayarlar...)
4-Dengesiz yüklenme monofaze kondansatör kullanılmayışı yada yetersiz oluşu.
5-Devreye hızlı girip çıkan yükler vardır.Röle bu tip yükleri kompanze etmede ağır,yetersiz kalıyordur. Bu gibi durumlarda İlk çözüm mümkünse yüke münferit kompanzasyon yapmak. Bu tipte yük sayısı fazlaysa tristörlü kompanzasyon sistemi tercih edilmelidir.
6-Sistemde yükün azalmasıyla akım trafosu hassasiyetinin azalması.Yük akımı akım trafosu değerinin %10 ve altı değerlerde gezdiği durumlar.

Aklıma gelenler bunlar...Siteyi incelerseniz sorunuzla ilgili bir çok yorum olduğunu göreceksiniz.
 
Son düzenleme:
Bağlantı şekli şu şekilde:
ŞEBEKE-->ANA BUŞONLU SİGORTA-->KOMPANZASYON PANOSU AKIM TRAFOLARI-->ANA ŞALTER-->SAYAÇ AKIM TRAFOLARI-->JENERATÖR-->JENERATÖR ŞALTERİ-->YÜK BARASI
Biz burada kompanzasyon panosu enerji hattını yük barasından aldık. Bildiğim kadarıyla olması gereken de bu bence.
Acaba bir hata mı var burada?

Burada hata yok gibi görünüyor.

Şu işlemleri yapar mısınız?

1-Akım trafoları doğru bağlanmış mı bağlanmamış mı kontrol etmeniz lazım. k ve l uçları ters bağlanmış olabilir. dolayısı ile, kapasitif olan şebekeyi, endüktif gibi görüyor olabilir( her ne kadar rölede bunu düzeltme özelliği varsa da, siz bir kontrol edin bence)
2- Röleye giren referans fazlarının doğru yere girdiğinden emin olun. Örneğin , 1. faz , röledeki 1. faz kısmına giriyorsa , 1 fazın üzerindeki akım trafosunun, k ve l uçları da , rölede aynı bölgeye girilmelidir.
3- Entes rölede ilk faza trifaze kondansatör bağlamak zorunluluktur ancak, en büyük kademeyi 1. grua bağlamak, öneridir. Aynı şekilde, otomatik tanıtma yaparken, yük olmaması da öneridir.Yani mümkünse, kompanzasyon kısmı enerjili olsun ama, tesise giden şalterler kapalı olsun.
4-Dengesiz yüklenme durumunu kontrol edin.
5- Acaba sayaç akım trafoları ters bağlanmış olabilir mi? tesisiniz aslında endüktiftir , ancak sayaç bağlantısı ters olduğundan kapasitif görüyordur. Entes ise doğru gördüğünden, devreye kondansatör alıyordur ve sayaç daha da kapasitif gösteriyordur ( bence en muhtemeli bu)
6- Tesis kapasitiften cezaya giriyorsa, neden kompanzasyon yapma ihtiyacı duydunuz ki? Daha doğrusu neden kapasitif kompanzasyon yapmadınız? Bobin bağlamanız da gerekmez miydi?

arkadaşlar işletme hem kapasitif hemde endüktiften cezaya giriyor ne yapmalıyım mesaj atarsanız sevinirim

A- işletmedeki yükleriniz çok hızlı değişiyor, kompanzasyonunuz buna yetişlemiyor.
B- yükleriniz dengesiz.
C- reaktif güç dağılımınız dengesiz ( ilk faz aşırı endüktif, ikinci faz aşırı kapasisitif gibi)
D-Aşırı harmonik+ dengesiz yüklenme+ PF kaydeden bir sayaca sahipsiniz.
E- Panoya 1000 lira ile 20 000 lira arasında para sıkışmış, onu çıkarmak lazım :)
 
Yükleriniz nedir, sistem kurulu gücü nedir, sayacınız AG demi OG demi gibi detaylar verirseniz yardımcı olabiliriz..
arkadaşlar işletme hem kapasitif hemde endüktiften cezaya giriyor ne yapmalıyım mesaj atarsanız sevinirim
 
Burada hata yok gibi görünüyor.


5- Acaba sayaç akım trafoları ters bağlanmış olabilir mi? tesisiniz aslında endüktiftir , ancak sayaç bağlantısı ters olduğundan kapasitif görüyordur. Entes ise doğru gördüğünden, devreye kondansatör alıyordur ve sayaç daha da kapasitif gösteriyordur ( bence en muhtemeli bu)

Elektronik Sayaç bağlantılarında akım ve gerilim bilgileri aynı fazda olduğu zaman polarıteler ters olsa bile sayaç aktif reaktif ve kapasitif değerleri doğru yere yazar,ancak akım ve gerilim bilgileri farklı fazda ise bu durum mümkün olmaz diye biliyorum... Yanlış mıyım yoksa?
 