Sondan başlayayım:
kompanze; TENSE rölenin, indüktif değer devreye alması için hattın kapasitifini görmesi gerekli ve bunu ancak hat başından görebilir:
marmariss;
Yukarıdaki şekil hatalı ise doğrununu bilelim daha iyi olur. Hat 4'er km'lik iki hattan mı oluşuyor, yoksa 8km sonunda iki trafodan mı?
Her trafo için birer adet kompanzasyon panosu mu var?
Bir de bu trafolar sürekli yarım yükte veya boşta çalışacak mı? Şunun için sordum: Trafo yüke bindikçe trafonun artan reaktifini hattın kapasitifi kompanze eder. Bu da bizim avantajımıza olur bir. İkincisi de ceza oranını hesaplarken aktif sarfiyat artacağı için oran düşük çıkar (hatttın kapasitifi sabit kalıp, aktif artacağı için.)
Yalnız başına 20kVA'lık reaktör devreye girince oranlardaki değişim ne oluyor denediniz mi?
XLPE kablonun kapasitif etkisini bazı kablolarda şu şekilde (forumdan alıntı Uzman_a teşekkürler ) :
XLPE 36 kV 33 kV
KABLO kVAR/km kVAR/km
3x(1x50mm2) 57,4 47,3
3x(1x70mm2) 64,7 52,7
3x(1x95mm2) 70,0 57,8
3x(1x120mm2) 74,9 62,6
3x(1x150mm2) 79,8 66,3
3x(1x185mm2) 84,7 71,9
3x(1x240mm2) 94,9 78,1
XLPE 12 kV 11 kV
KABLO kVAR/km kVAR/km
3x(1x50mm2) 11,6 9,6
3x(1x70mm2) 13,3 11,0
3x(1x95mm2) 15,0 12,3
3x(1x120mm2) 15,8 13,4
3x(1x150mm2) 17,5 14,4
3x(1x185mm2) 19,1 15,8
3x(1x240mm2) 20,8 17,5
XLPE 12 kV 11 kV
KABLO kVAR/km kVAR/km
3x50mm2 12,5 9,9
3x70mm2 14,1 11,3
3x95mm2 15,8 12,7
3x120mm2 16,6 13,9
3x150mm2 18,3 14,9
3x185mm2 20,0 16,3
3x240mm2 22,4 18,1