selamlar
sitenize yeni üye oldum ve çok yararlı bir site emek haracayanların ellerine sağlık
benim sorunum biraz acayip bir konu. işletmemizin hattı sayaçtan sonra ikiye ayrılıyor ve her yöne doğru 4 km sonra iki tane trafom var. trafolarıma kadar olan 8 km lik mesafe bana kapasitif ceza getiriyor. sistemimin çektiği yük endiktüf ve kompanzasyon panol entes rg-12/c modeli sistemimi çok güzel kompanze ediyor indiktif sayacım hiç ilerlemiyor ama hattımın çektiği kapasitif yükü engelemek için kompanzasyondan önce bağlı olan manuel kademeli reaktörlerim var. en son yaptığım ölçümde sistem normal çalışıyor ve kompanzasyon panom açıkken %0 indiktüf %46 kapasitif yük çekiyor.
aynı gün kompanzasyon panom açık ve 10 kva lık reaktör devreye verdiğimde %12 indüktif ve % 33 kapasitif yük çekiyor. bir 20 kva daha reaktif yük verdiğimde kapasitifim belki normal değerlere gelecek ama bu sefer indüktiften cezaya gireceğim.bu sistemi çözmemde yardımcı olursanız sevinirim. acaba diyorum röledeki indüktüf cosfi yi 1 değilde 0,95 yapsam işletmenin kullandığı endüktif yük kapasitifi biraz bastırırmı. eğer bunu yaparsam kapasitif cosfi ayarını kaç yapmam lazım yada ne yapabilirim
sitenize yeni üye oldum ve çok yararlı bir site emek haracayanların ellerine sağlık
benim sorunum biraz acayip bir konu. işletmemizin hattı sayaçtan sonra ikiye ayrılıyor ve her yöne doğru 4 km sonra iki tane trafom var. trafolarıma kadar olan 8 km lik mesafe bana kapasitif ceza getiriyor. sistemimin çektiği yük endiktüf ve kompanzasyon panol entes rg-12/c modeli sistemimi çok güzel kompanze ediyor indiktif sayacım hiç ilerlemiyor ama hattımın çektiği kapasitif yükü engelemek için kompanzasyondan önce bağlı olan manuel kademeli reaktörlerim var. en son yaptığım ölçümde sistem normal çalışıyor ve kompanzasyon panom açıkken %0 indiktüf %46 kapasitif yük çekiyor.
aynı gün kompanzasyon panom açık ve 10 kva lık reaktör devreye verdiğimde %12 indüktif ve % 33 kapasitif yük çekiyor. bir 20 kva daha reaktif yük verdiğimde kapasitifim belki normal değerlere gelecek ama bu sefer indüktiften cezaya gireceğim.bu sistemi çözmemde yardımcı olursanız sevinirim. acaba diyorum röledeki indüktüf cosfi yi 1 değilde 0,95 yapsam işletmenin kullandığı endüktif yük kapasitifi biraz bastırırmı. eğer bunu yaparsam kapasitif cosfi ayarını kaç yapmam lazım yada ne yapabilirim