Aşırı Kompanzasyon

Sistemde yük olmadığı zaman kondansatörleriniz hala devrede olabilir, bu yüzden kapasitif yazabilir. Gündüz hiçbir yük yoksa ve kompanzasyon da devre dışıysa buna rağmen kapasitif yazmaması lazım.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
oncelikle herkese slm. bende roboelektronik e katılıyorum..Kompanzasyon panolarının saglıklı calısıp calısmadıgı da gözlemlenmeli.eger yük varken devreye giriyor vede yük kalktında hala devrede kalıyorsa asırı kompanzasyondan da kapasitif yazar
 
yük yokken kondansatörlerin devrede olmadığından eminim çünkü komp.ana şalterinide indirip denedim.kontaktör çekili kalmıştır diye düşünerek ama sorun hep aynı yük yok ,kondansatörler devrede değil sayaç kapasıtif yazıyor. ve inanın ben büyük güçlerde hiçbir zaman problem yaşamadım.fakat küçük güçlerde bu sıkıntıyı atlatamıyorum.dün başka bir atölyeye gittim Şebeke voltajı 365 lerde kompanzasyon devrede değil cosq 1,00 gösteriyor çekilen akım faz başına 11 amper civarında adama kapasıtif ceza gelmiş.kurcalamadım bıraktım bir parkta burası diye.fakat çözmemiz lazım neden ekmek paramız ve gittiğimiz yereden beceremeden dönüyoruz karizma kalmıyor
 
üçüzler kardeşim,arkadaşların söylediklerini yabana atmayalım.ama kompanzasyon konusuna yabancı olmadığından hareketle (devrede sabit kondansatör yada çekili kalmış kontaktör olup olmadığını bilecek kadar bu işle ilgilendiğin belli) kablo metrajından kaynaklanan kapasitif problemi ağır basıyor.kolaylıklar diliyorum
 
sayın ikzler bak arkadaşlar çok güzel bi konuya değinmiş bende birkaç açıklama yapmıştım konu hakkında ama bu hiç aklıma gelmemişti son olarak kontaktörlerini kontrol kontaktörlerinde kontağı yapışmış olabilir artık bundan başka hiç bi istisna aklıma gelmiyor en son yapman gereken bu olucak heralde inşallah sorunun kontak yapışmasından dolayıdırda sende fazla uğraşmayasın
kolay gelsin arkadaşım
 
Akım trafosunun sekonder uçlarındaki ters bağlantı sayaçta yanlış yazmalara
neden olabilir bir de nu kontrol et istersen.
 
kompanzasyon panosunun şalterini kapattıgın halde kapasitif reaktif cezaya dustugunu soyluyorsun.(ve bunun enduktif reaktıf guc cekemedigin veya az cektıgın kıs aylarında gunduz oldugunu soyluyorsun.)
sayacınnın ters baglanmadıgını varsayarsak;
enduktif reaktif gucten daha fazla kapasitif reaktıf guc cekmektesın.bu kapasıtıf yuklerının olmasından veya kablodan kaynaklanabılır.bence kablonun kapasıtıf etkısı tek basına senı cezaya dusurmez.kablonun asırı uzun olacagını sanmıyorum gerılım dusumu olur.tahmınım kapasıtıf yukun var.
cozum;reaktor kullanacaksın
 
arkadaşlar bazen sayaçta arıza yapıyor bunuda göz önünde bulundurun
benim başıma geldi sayaç arızalı çıktı sayacı kontrol ettirin iyi çalışmalar...
 
sıfır tüketimle çalışan demek bir bakıma %100 verimle çalışan bir mekine demek olmuyor mu arkadaşlar???
Peki verimi %100 olan bir makine mi icat edildi de biz duymadık yoksa!!!!!!! sıfır tüketimli reaktörü kim icat etmişse 2010 yılı NOBEL bilim dalında bu arkadaşa verilmeli bence...
 
merhaba arkadaşlar...üzerinde çalıştığım iş yerinde toplam gücü 900kva olan (400-400-100) üç adet trafo var.her trafonun üzerinde kendi kompanzasyon panosu mevcut 400 kva olan trafonun birinde rg 12t serisi röle diğerlerinde rg312t serisi röle kullanılıyor sistemin ölçümü og tarafından ve mesafe havai hat ile 10 km.400 kva olan trafolarımda her iki rölede aşırı kompanzasyon uyarısı veriyor ve reaktif oran %22 - kapasitif oran %7,5 olarak hesaplanıyor reaktif oranı nasıl düsürebilirim yardımcı olabilirseniz sevinirim..
 