merhaba, 132 kw bir motora abb acs550 model bir sürücü kullanıyorum.
elektrik kesintisi sonrası resetlenmek isterken sürücüyle oynanmış
daha önceleri 245 amperde çalışan motor şuan aynı yükte 290 amper çekiyor.
motorda herhangi bir zorlanma mevcut değil, motorun fiziksel ısısı da eski değerlerinde.
hangi parametreler değişmiş olabilir?
ABB sürücülerin menüsünde 'değişen parametreler' diye bir alt menü bulunuyor. Bu alt menüden üzerinde değişiklik yapılan parametreleri görebilirsiniz. Bu şekilde olması gereken parametreleri kontrol edebilirsiniz. Üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmayan 'fabrika ayarlarındaki' parametreler bu alt menüde görünmez.merhaba, 132 kw bir motora abb acs550 model bir sürücü kullanıyorum.
elektrik kesintisi sonrası resetlenmek isterken sürücüyle oynanmış
daha önceleri 245 amperde çalışan motor şuan aynı yükte 290 amper çekiyor.
motorda herhangi bir zorlanma mevcut değil, motorun fiziksel ısısı da eski değerlerinde.
hangi parametreler değişmiş olabilir?