Merhaba lar ustalar sizler dir sorum olacaktı anlayışınız için teşekkürler. Benim sürücümde sürekli 16 bar gösteriyor ve sürücü bunu sürekli basınç olarak görüyor ve çalıştırmıyor
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Bucsietem daha önceden çalışıyordu ise arıza vardır.

Basınç transmitter bozulmuş olabilir. Transmitter etiketine göre ölçüm yapılmalı. Kabloları kontrol edilmeli.

Eğer sistem yeni kuruldu ise parametre ayarları sıkıntılı olabilir. Ondan dolayı yanlış okuyor olabilir.
 
4-20 mA skalası yazılım üzerinde doğru mu ? Belkide gerçekten transmitter’ın basınç diyaframı arızalıdır ya da 16 bar basınç vardır. En temizi transmitter’ın kalibrasyon cihazı ile doğruluğunu test edip sonra yazılıma bakılması.
 