Merhaba. Neyse ki şantiyede çalışırken bazen jeneratör odasında da bulunmam gerektiğinde bunlara bakmış ve incelemiştim bir zamanlar. Bu cihazlar jeneratör odasında harici olarak ve 220 volt AC prize taklıp 24 voltluk aküleri şarj edebilecek olanların 18 amperi (Akü amperinin 1/10'u kuralına göre) ve en az 28 volt DC'yi net verebilmesi gerekir. Zaten bunların mutlaka otomatik şarj kesenleri (başında birisinin durup beklememesi için) seçilir ve cihazın iç yapısındaki trafo - redresör (Köprü diyot + elektrolitik kondansatör) - komparatör entegresi - mini röle - kontaktörle, aküler tam şarj olduğunda bunları otomatik keser. jeneratör odasında elektrik müh. ve bakımcı arkadaşlar ile birlikte olduğum (Ve eriyen akü kutup başı tamirini onlardan görebildiğim için) bu tür uygulamalarda mutlaka otomatik olarak bu şarjı kesen (gerilim kontrollü, yani akü voltajı trimpotla ayarlı değere tam geldiğinde) yani bu şarj akımını kontaktörleriyle kesen akü şarjörleri kullanılıyor. Her jeneratör için birer tanesini satın almalı veya elektronikçilere bu cihazı yaptırmalısınız. Kolay gelsin Başarılar.