neden direkt seri bağlamak yerine bu yöntemi seçmişler? bir de gerilim çok yüksek olmuyor mu farklı bir hesabı mı oluyor bu bağlantıda 60X12V =720V?Burdaki tüm aküler seri bağlı. Nötr barası üzerinden de diğer akü grubu ile seri bağlantı tamamlanmış.
neden direkt seri bağlamak yerine bu yöntemi seçmişler? bir de gerilim çok yüksek olmuyor mu farklı bir hesabı mı oluyor bu bağlantıda 60X12V =720V?
Hocam Allah razı olsun biraz anladım gibi ama ilk kez duydum bu sistemi cahilliğimi mazur görün. Var mıdır bilgi alacağım doküman, nereden öğrenebilirim bu ve daha fazlasını? Google da biraz aradım bilgi bulamadım.Sevgili arkadaşım
Cihazda Orta noktalı DC sistem kullanılmış. Bunun sebebi orta uçlu sistemlerde dönüşüm yapmak çok daha kolaydır. Yarı yarıya daha az güç yarı iletkeni gerektirir. Bir akü gurubunun gerilimi 360V bunun sebebi ise bu gerilimin sinüs eğrisinin tepe değerinin üstünde olmasının istenmesi. Bunun da sebebi DC gerilimini düşürmek yükseltmekten çok daha kolaydır. Eğer elinizde üreteceğiniz AC gerilimin tepe değerinden daha yüksek bir DC gerilim varsa. DC-AC dönüşümünde gerilimi yükseltme zorunluluğu ortadan kalkar.
Bu sebeple akü guruplarını 2X360 V oluşturacak şekilde ayarlamışlar.
Kolay gelsin...
Hocam Allah razı olsun biraz anladım gibi ama ilk kez duydum bu sistemi cahilliğimi mazur görün. Var mıdır bilgi alacağım doküman, nereden öğrenebilirim bu ve daha fazlasını? Google da biraz aradım bilgi bulamadım.