iyi aksamlar trafo merkezinde kullanılan akülerde daha detaylı bilgi istiyorum yani bu desarj - şarj işlemi yapılırken örnek kullandığımız redresör de aküyü desar yapıp sonra sarja bağlarken direk hızlı sarj anında 50 amperlik bi anda uygulanıyor acaba bu sakıncalı değilmi redresör otomatik kullanılan
 
stabilize ' Alıntı:
iyi aksamlar trafo merkezinde kullanılan akülerde daha detaylı bilgi istiyorum yani bu desarj - şarj işlemi yapılırken örnek kullandığımız redresör de aküyü desar yapıp sonra sarja bağlarken direk hızlı sarj anında 50 amperlik bi anda uygulanıyor acaba bu sakıncalı değilmi redresör otomatik kullanılan
stabilize arkadaşım şarj ve deşarj edeceğin akülerin elektriksel bilgilerini ve bakımlı veya bakımsız akü oldukları hakkında bilgi verirsen sevinirim...
 
Tahminimce stabilize arkadasimiz trafo merkezlerindeki sabit tesis akulerinden bahsediyor...Indirici merkezlerdeki aku sistemlerinin zaten hali hazirda periyodik bir bakim onarim guvenlik sarj desarj vs prosedurleri vardir...
Daha kucuk isletmelerdeki sabit tesis akuleri icin ise sunlar soylenebilir :
Her bir hucrenin nominal gerilimi 2 volt tur.
Iki turlu sarj islemi var: yuzdurme sarji ve hizlandirilmis sarj...
Sarj islemi yapilirken,baslangicta, sarj akimi, kapasitenin %15 ini gecmemelidir...Sonlara dogru ise %5 ini gecmemeli...Kolay gelsin
 
öncelikle cevaplarınız için tesekkürler acaba akülerin maxımum sıcaklığı nedir..yani aküler sabit ve 110 v dc
 
asırı akım ve toprak rölesinin calışma prensipleri ve tep ayarları hesabı hakkında bilgi istiyorum bu röleler trafo merkezinde mevcut ,,,,
 
trafo üzerinde bulunan bukoz, tank koruma var tam olarak ne işe yarar bide trafo bukozdan açma geldiğinde balonla test yapılıyo bu tam olarak nasıl oluyooo
 
Sayin stabilize,
Tank koruma, trafolarda ana koruma tertiplerinden bir tanesidir...Sekonderi yildiz bagli ve notr noktasi topraklanmis guc trafolarinda kullanilir.Ucuz ve kolay bir yontemdir...Trafo sargilari ile toprak arasinda olusabilecek kisa devreleri sinirlandirmak ve kisa surede trafoyu devre disi edip bakima sokabilmek amaciyla kullanilir...Trafo tanki, bir iletkenle topraga irtibatlandirilir...Bu iletken uzerine akim trafosu konur ve bu akim trafosundan tank koruma rolesi beslenir...Tank koruma rolesinin ikide bir sinyal verip devreyi actirmamasi icin,trafo tankini tasiyan tekerleklerin, uzerinde durdugu raylardan iyice yalitilmasi gerekir...( uygulamada direnc degerinin 20 ohm dan buyuk olmasi yeterlidir.)
Bucholz rolesi de, kendi ismini tasiyan muhendis tarafindan gelistirilmis, trafo yag tanki icindeki herhangi bir ariza sonucu ortaya cikan gaz akisinin yogunlugu ve hizindan esinlenerek kurulan bir koruma sistemi.Basit, ucuz ve cok hizl;i tepki verebilmesi sebebiyle, genlesme tankina sahip tum traolarda rahatlikla kullanilmaktadir.
( Genlesme tankinin hemen dibindeki bogumda gordugunuz role )
Transformator, kademe ve busing bucholz koruma diye uc sekli vardir.Ariza esnasinda olusan gaz kabarciklari yagdan hafif olduklari icin, yukari dogru hareket ederken, bucholz rolesine bagli samandirayi da hareket ettirirler ve bucholz rolesi , hareketin hizina gore ya sinyal ya da trafo giris - cikis kesicilerine acma verir...
Bildiklerim ozetle boyle..Trafolarin diger koruma tertiplerini de incelemkte ve ogrenmekte fayda var tabi..Saygilar
 
iyi aksamlar arkadaslar sorum su;SORU =1=34.5 kv5,8 / 15,8 kv olan bir trafo merkezinde 34,5 kv primer olan yerde parafudr yok sadece 15,8 kv sekonder ucunda var.Olmamasınn herhangi bir sakncası varmı ?SORU=2=15,8 kv cıkışlarda parafudr yok olmazsa sakıncası nedir?.SORU=3=Trafo merkezindeki manyetik alandan dolayı herhangi bir tehlikesi varmı acaba insan sağlığına.SORU0=4=15,8 kv cıkışlar da direklerin altında iş icabı duruyoruz,bundan herhangi bir tehlike varmı yani o an izalatörlerde patlama olsa ne gibi sakınca doğurur
 
stabilize ' Alıntı:
iyi aksamlar arkadaslar sorum su;

SORU =1=34.5 kv5,8 / 15,8 kv olan bir trafo merkezinde 34,5 kv primer olan yerde parafudr yok sadece 15,8 kv sekonder ucunda var.Olmamasınn herhangi bir sakncası varmı ?

SORU=2=15,8 kv cıkışlarda parafudr yok olmazsa sakıncası nedir?.

SORU=3=Trafo merkezindeki manyetik alandan dolayı herhangi bir tehlikesi varmı acaba insan sağlığına.

SORU0=4=15,8 kv cıkışlar da direklerin altında iş icabı duruyoruz,bundan herhangi bir tehlike varmı yani o an izalatörlerde patlama olsa ne gibi sakınca doğurur

Parafudr olmayan hatlarda gerilim yükselmesi olursa, hatta yıldırım düşerse trafo zarar görür. Bazı AG hatlarına yıldırım düşmesi sonucu cihazlar AG parafudr olmadığı için arızalanmakta. Tedaş'a karşı açılan mahkemeler uzayıp gitmekte.
Manyetik alan biraz psikolojinizi bozabilir.Doğru bilgiyi doktorlar verir.
İzolatör altında dururken bir arızadan dolayı patlama olursa eğer, doğal olarak zarar görme ihtimaliniz olur (Şarapnel etkisi yapar.)
 