arkadaşlar bu devrede S anahtarı açıkken yani bobin devrede değilken sadece C kondansatörü devrede oluyor ve A1 ile A2 akımı aynı oluyor ama S anahtarı kapatıldığında yani bobin devreye alındığında A1<A2 oluyor nasıl oluyorda ana kol akımı A2 akımından küçük oluyor
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektroteknik bilgisi, meslek okulu okumadıysanız olayı anlamanız zor. Yinede size pratik olarak izah edeyim. C kondansatörünün kapasitif reaktansı Xc , L bobininin endüktif reaktansı XL anahtar kapatıldığında eşdeğer empedans Z olsun. Başta kapasitif reaktif olarak çalışan devrede görünür güç S1, bobin devreye girdikten sonra S2 görünür gücüne düşer. Tek fazde S=UxI kaynak gerilimi sabit S gücü düşerse A1 ampermatresinde okunan akım azalır. Bu konunun özü kompanzasyondur, bobin yerine kondansatör kondansatör yerine bobin çizerseniz klasik kompanzasyon olayı gerçekleştirmiş olunur.
 
Sn. scorpion eyes'in dedikleri doğrudur. Bu olayı, aşırı kapasitif yüke uygulanan şönt reaktör gibi düşündüğünüzde daha rahat kavrayacaksınız.
A1 ampermetresinden ilk durumda kapasitif yüklerin akımı geçecektir. İkinci durumda anahtarın kapatılmasıyla beraber ampermetreden kapasitif yükler+indüktif yüklerin akımı geçecektir.
İndüktif yükler ile kapasitif yükler birbirine vektörel olarak ters yönde olduğu için indüktif akımlarla kapasitif akımların vektörel toplamı kadar (yani aralarındaki fark kadar) akım geçecektir.
 
sağolun çok güzel açıklamışsınız
 