Dahili Tip Alcak Gerilim Akim Transformatorlerinde kendinden barali dedigimiz bu tip trafolarin uretimleri window type denilen bara gecisli trafolara nazaran daha farklidir. Sogleki bara gecisli trafolar sadece icinden (primerinden) gececek akim oraninda nuve ve bakir tel tayininden sonra nuvenin uzerine sarilan tellerle istenilen sekonder akimi elde edilirken kendinden barali trafolar da nuvenin uzerine sarilan bu sarginin disinda ayriyetten primerinde tasiyicagi akim oraninda uzerlerine hesap dahilinde sarilicak 3,4 yada 5 adet kablo ile yeniden bolunerek ve kablolarin uclari bakir bara ile trafonun disina aktarilarak primer devre terminalleri tayin edilir.Trafonun kablo altinda kalan sarili teller seconder uclarini olusturur ve klemenslerle yukaridan polarite tayini gerceklestirilir.Ister nuvenin uzerine gelen tel, isterde telin uzerine sarilan kablolar olsun, her bir kat ayri ayri izole edilip birbirinden etkilenmesi ve atlamalarin onlenmesi saglanir fakat seconder uclarin acik birakilmasi sonucu devre uclarindaki gerilimin artmasindan dolayi aralardaki izolasyon deforme olup ozelligini kaybedebilir.Yani normal sartlarda 06-3KV gerilime dayanmasi gereken izolasyon asiri gerilim induklenmesinden dolayi bu degerlerin asilmasi sonucu gorevini tam anlamiyla yerine getiremez ve sizinde yasadiginiz gibi istenmeyen olaylara netice verebilir.Eger barali bir trafo kullanmasaydiniz primeriniz direk trafonun icinden gecicegi icin sekonder ile bir baglantisi olmadigindan dolayi ufak bir gerilim dusumu yasanicak ve sadece kendine zarar vericekken barali trafo kullandiginizdan dolayi yukarida anlattigim uretim asamasi neticesinde sekonder uclarin primer devre terminallerini etkilemesi soz konusu olabilir.Size uretimini 4 KV gerilime gore yapan Unitrans marka bir akim trafosu oneririm.Oldukca net anlatmaya calistim umarim basarili olabilmisimdir.
Saygilarimla