akım trafosu cıkısında topraklama

suha37

Üye
Katılım
2 Eki 2006
Mesajlar
348
Puanları
1
Yaş
63
arkadaslar ulusoy marka yeni bır kabinli pano devreye alıyoruz uzerınde 3 akım trafosu ıle calısan pnc pac e 100 pac -efcd 0100 ie asırı akım koruma cihazı baglı buda kesiciyi kontrol edıyor
sorum xlp kablonun topraklama ucu (dıs zırh) akım trafosundan öncemi panonun topraklamasına baglanır
sonramı baglanır

cıhazın saglıklı calısmasını ıstıyorum
ılk defa bu cıhazı kullanacagımda
tesekkur ederım
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Akım trafosundan geçtikten sonra bağlanması gerekir.Ancak,sirkülasyon akımları nedeniyle
problem oluşur ise,akım trafosundan geçtikten sonra,U şeklinde ters çevrilerek,akım trafo-
su içinden tekrar geçirilerek topraklanması gerekir ( şekil çizerek gösteremediğim için üzgü-
nüm.Umarım,şekil çizerek gösteren arkadaşımız çıkar ).
 