Teknisyen063
Üye
- Katılım
- 4 Ara 2012
- Mesajlar
- 547
- Puanları
- 1
arkadaşlar akım trafosu ne işe yarar ve arızalı oldugu nasıl tesbit edilir lütfen yardımcı olurmusunuz
kompanzasyona girmeden hemen önceki bara üzerindeki akım trafolarından bahsediyorum
Kendi tesisimde kompanzasyona girmeden önce kullanılan akım trafosu var ve bu multimetre için kullanılmış. Ayrıca bu şekilde bağlanma ile tesisin çektiği akım nasıl görülemiyor? Ana bara üzerine bağlı bu akım trafoları, kondansatörlere giden baralar üzerine değil. Sanırım cümle düşüklüğünden dolayı yanlış anlaşıldı.Önce şurada ifadede anlaşalımmı, kompanzasyona girmeden önce akım trafosu ifadesı bana bıraz muallak geldı. Akım trafoları, Ana panodakı compact (ana) şalterden önce veya hemen çıkısında olurki; tesisin çekdiği tüm akımı ve bunla birlikde devere giren kondansatörleri görebilsin.
Yanlıs bir ifade değilse, kompanzasyona girmeden önce akım trafosu olmaz. Olsada ne RGK ya ne MULTİMETRE ye yarar olmaz. Çünkü, multimetredei, tesisin çekdiği bütün akımı görmesi gerekir.Konpanzasyona girmeden önce bağlanmışsa, sadece kondansatörlerin çekdiği akım ve görecek ve gösterecekdir.Yani buraya baglandığı söylenen akım trafoları ne RGFK ya nede multımetre ye bır fayda saglamaz.
Siz, bir daha kontrol edınız.
Ne işe yaradığı sorunuza gelınce , arkadaşlarımız cevapladı ama bende yazayım. Sayaç, RGK, multımetre gibi cıhazlarla ölçülmesı gereken tesisde, çekılen akım, 5 amperden yuksekse, akımı 5 ampere düşürmek için akım trafosu kullanılır. Standart oranlardadır, 50/5, 100/5, 600/5, 1500/5 vs vs. Özel durumlarda, sekonder akımı 5 amper yerıne 1 amperde yapılabilmektedir.