arkadaşlar akım trafosu ne işe yarar ve arızalı oldugu nasıl tesbit edilir lütfen yardımcı olurmusunuz
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Akım trafosu primer tarafın gerilim veya akımı yüksek olup ölçme ve koruma yapılmak istendiğinde kullanılır. Arızalı olup olmadığınıda ohmmetreyle ayrı ayrı primer ve sekonder sargı süreklilik testi yaparak anlayabilirsiniz. Süreklilik varsa sağlamdır, yoksa arızalıdır. Birde izolasyon megeriyle primer ve sekonder sargı arasında kaçak olup olmadığına bakabilirsiniz. Kaçak varsa arızalıdır, yoksa sağlamdır. İyi çalışmalar...
 
kompanzasyona girmeden hemen önceki bara üzerindeki akım trafolarından bahsediyorum
 
Primerdeki yüksek akım değerini ölçü, koruma, kontrol gibi cihazlarına uygun olarak anma pimer değerine karşılık 1 veya 5 A e çevirir.
200/5A akım trafosu primeredn 200A geçtiğinde sekonderi 5A çıkış verir.
Ayrıca primer tarafdaki gerilimi de izole eder. Polaritesi, çevirme oranının etiket değerine uygun olup olmadığı primer test cihazı ile test edilerek bulunur.
 
Açıklamalar gayet güzel ben de bir ek yapayım, genelde Enerji Analizörlerine giriş yapılır akım trafolarından. Enerji Analizörü çok yüksek akımlara dayanıklı olmadığı için istenen oranda düşürür. Enerji Analizörüne çarpan değeri girip(Akım trafosunun çevirme oranı), o baradan geçen toplam akımı görebilirsin
 
Kompanzasyondan hemen önceki akım trafosu multimetre içindir. Kompanzasyon için kullanılan akım trafosu ise reaktif güç kontrol ünitesinin algılayabilmesi için kullanılır. (yüksek akım değeri geçeceğinden indirgenir.)
 
kompanzasyona girmeden hemen önceki bara üzerindeki akım trafolarından bahsediyorum

Önce şurada ifadede anlaşalımmı, kompanzasyona girmeden önce akım trafosu ifadesı bana bıraz muallak geldı. Akım trafoları, Ana panodakı compact (ana) şalterden önce veya hemen çıkısında olurki; tesisin çekdiği tüm akımı ve bunla birlikde devere giren kondansatörleri görebilsin.
Yanlıs bir ifade değilse, kompanzasyona girmeden önce akım trafosu olmaz. Olsada ne RGK ya ne MULTİMETRE ye yarar olmaz. Çünkü, multimetredei, tesisin çekdiği bütün akımı görmesi gerekir.Konpanzasyona girmeden önce bağlanmışsa, sadece kondansatörlerin çekdiği akım ve görecek ve gösterecekdir.Yani buraya baglandığı söylenen akım trafoları ne RGFK ya nede multımetre ye bır fayda saglamaz.
Siz, bir daha kontrol edınız.
Ne işe yaradığı sorunuza gelınce , arkadaşlarımız cevapladı ama bende yazayım. Sayaç, RGK, multımetre gibi cıhazlarla ölçülmesı gereken tesisde, çekılen akım, 5 amperden yuksekse, akımı 5 ampere düşürmek için akım trafosu kullanılır. Standart oranlardadır, 50/5, 100/5, 600/5, 1500/5 vs vs. Özel durumlarda, sekonder akımı 5 amper yerıne 1 amperde yapılabilmektedir.
 
Önce şurada ifadede anlaşalımmı, kompanzasyona girmeden önce akım trafosu ifadesı bana bıraz muallak geldı. Akım trafoları, Ana panodakı compact (ana) şalterden önce veya hemen çıkısında olurki; tesisin çekdiği tüm akımı ve bunla birlikde devere giren kondansatörleri görebilsin.
Yanlıs bir ifade değilse, kompanzasyona girmeden önce akım trafosu olmaz. Olsada ne RGK ya ne MULTİMETRE ye yarar olmaz. Çünkü, multimetredei, tesisin çekdiği bütün akımı görmesi gerekir.Konpanzasyona girmeden önce bağlanmışsa, sadece kondansatörlerin çekdiği akım ve görecek ve gösterecekdir.Yani buraya baglandığı söylenen akım trafoları ne RGFK ya nede multımetre ye bır fayda saglamaz.
Siz, bir daha kontrol edınız.
Ne işe yaradığı sorunuza gelınce , arkadaşlarımız cevapladı ama bende yazayım. Sayaç, RGK, multımetre gibi cıhazlarla ölçülmesı gereken tesisde, çekılen akım, 5 amperden yuksekse, akımı 5 ampere düşürmek için akım trafosu kullanılır. Standart oranlardadır, 50/5, 100/5, 600/5, 1500/5 vs vs. Özel durumlarda, sekonder akımı 5 amper yerıne 1 amperde yapılabilmektedir.
Kendi tesisimde kompanzasyona girmeden önce kullanılan akım trafosu var ve bu multimetre için kullanılmış. Ayrıca bu şekilde bağlanma ile tesisin çektiği akım nasıl görülemiyor? Ana bara üzerine bağlı bu akım trafoları, kondansatörlere giden baralar üzerine değil. Sanırım cümle düşüklüğünden dolayı yanlış anlaşıldı.
 
Kısacası prime gelen akımı belirli bir oranda düşüren,primer ve sekonder arasındaki faz farkı yaklaşık sıfır derece olan trafolardır.
 
Akım trafosu ölçme devresi elemanlarının büyük olan ana devre akımından dolayı büyük ebatlarda, izolasyon problemli ve pahalı cihazlar olarak üretilmesini önlemek amaçlı kullanılır ana devre akımı belirli oranlarda düşürülür. Buraya kadar sorun yok yani meslektaşlarımın çoğu bu tanımı bilir ancak meslektaşlarım akım trafolarının sırasını kompanzasyon güç kablolarının nereye bağlanması gerektiği konusunu çoğu zaman karıştırır ve tartışır o nedenle çizimle açıklama gereği duydum.