akım trafosu oranı

Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
birde şu anki kapasitif ve endüktifin aktife oranı yüzde kaçı geçmeyecek..%20 endüktif %15 kapasitif diye biliyodum
 
Etıket degeri okunmuyorsa; pens ampetre ıle prımer ve sekonder akımlarını okuyun. Prımer /sekonderakımı = çevirme oranı,
Şöylece açalım, prımerden 80 amper okudunuz, sekonderakımıda 5 ıse, bu akım trafosu 80/5 = 16 dır. prımerde, 32 amp. sekonder,4 amp ise,32 /4 = 8, 40/5 çevırme oranıdır.Eger prımer akımı 40 okusaydı, sekonderde 5 amp okunacakdı.
Sözleşme gücü, 33 kw. dan yukarı güçlerde oranlar bahsettiğiniz gibidir.
 
bu akım trafosu devreye bağlı değilken bunu nasıl anlayacağız peki zeybek abi.
 
bu noktada devreye analizatörler giriyor primer yada sekonder akım ve gerilim trofalarını test ettiğimiz cihazlar çevirme oranları yalıtkanlık testi sağlamlık kontrolu ölçme çevirme kontrolu vs... birçok veriyi tek bir bağlantıda yüksüz ortamda yapabiliyorsun bizdeki cihaz ekte görüldüğü gibi..
ama daha basit bir yolu varmı bilmiyorum.
 

Ekli dosyalar

  • model 590j unıversal CT tester.jpg
    88.6 KB · Görüntüleme: 23
biraz kolay yollu olacak ama tmş değeri kaç amperse akım trafosuda o değerde seçilir
 
etikette şunlar var:: 03/300
ıth:100 xln kA
ldyn:2,5 xlth
12/22/60 kv dahili
A 40 P1-P2
A 1 1
S1-S2 S1-S2 S1-S2
VA 30
CL 1 P P
FS 5 10 10

NEDİR BU AKIM TRAFOSUNUN ÖZELLİKLERİ
 
Bu, orta gerilimde kullanılan bir akım trafosu, prımer 40 amper.Sekonder, 3 ayrı baglama şeklinde
 