akım trafosu oranı

Bu, orta gerilimde kullanılan bir akım trafosu, prımer 40 amper.Sekonder, 3 ayrı baglama şeklinde




40/5 mi oranı yani..
 
40/1-1-1 de olabilir ama sanmıyorum.40/5-5-5 olabilir.1 sekonderi genelde dış ülkelerde kullanıyorlar. birinci sargıya ölçü aleti bağlayabilirsin. 2.ve 3. sargılara koruma elemanlarını bağlayabilirsin.
 
ı th
ldyn ne demek
Akım trafosunun Termik ve Dinamik dayanım katsayısıdır. Termik dayanım katsayısı sizin örneğinize göre nominal akımının 100 katı kısa devre akımına dayanıklıdır. Bu değer akım trafosunun bağlandığı baradaki kısa devre akımının (hesaplanan), nominal akıma oranına esittir. Akım trafosu seçerken (sipariş ederken) dikkat edilmesi gereken parametredir. Dinamik katsayı ise termik dayanım katsayısının (standart) 2.5 katıdır.
 
Son düzenleme: