Bu, orta gerilimde kullanılan bir akım trafosu, prımer 40 amper.Sekonder, 3 ayrı baglama şeklinde




40/5 mi oranı yani..
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
40/1-1-1 de olabilir ama sanmıyorum.40/5-5-5 olabilir.1 sekonderi genelde dış ülkelerde kullanıyorlar. birinci sargıya ölçü aleti bağlayabilirsin. 2.ve 3. sargılara koruma elemanlarını bağlayabilirsin.
 
ı th
ldyn ne demek
Akım trafosunun Termik ve Dinamik dayanım katsayısıdır. Termik dayanım katsayısı sizin örneğinize göre nominal akımının 100 katı kısa devre akımına dayanıklıdır. Bu değer akım trafosunun bağlandığı baradaki kısa devre akımının (hesaplanan), nominal akıma oranına esittir. Akım trafosu seçerken (sipariş ederken) dikkat edilmesi gereken parametredir. Dinamik katsayı ise termik dayanım katsayısının (standart) 2.5 katıdır.
 