merhaba,
diyelim elimizde 200/5 bir akım trafosu var.
bununla kaç ampere kadar olan akımları doğru ölçebiliriz?
200/5 trafoyu normal akımı 150-180 amper olan bir sistem için kullanacağım ancak zaman zaman akım 10-15 amperelere kadar düşebilir. bunları da doğru ölçebilir miyim bunula?
Cevabını akım trafosu standardı veriyor...
akım trafoları TS EN 60044-1 e göre üretilir ve test edilir.
Buna göre bir akım trafosunun sahip olduğu doğruluk sınıfı ( accuracy class)
şöyle doğrulanıyor..
Akım trafosunun beyan gücü ( Burden) ve bu gücün 1/4 ünde akım trafosu
aşağıdaki değerleri doğrulamalıdır.
Beyan primer akımının % 5 inde maksimum hata % 1,5
Beyan primer akımının % 20 sinde maksimum hata % 0,75
Beyan primer akımının % 100 ünde maksimum hata % 0,5
Beyan primer akımının % 120 sinde maksimum hata % 0,5
Örnek ;
sizin akım trafonuz 200/5 A cl:0.5 gücüde 10 VA ( sekondere bağlanabilecek maksimum güç değeri) olsun.
Bu akım trafosu %0.5 lik bir hatayı ancak 200 A ile 240 A arasında garanti etmektedir.
Primer akımı 10 A olduğunda hata sınıfı 1.5 olmaktadır.
Saygılar