1000 kVA'lık bir trafonun bulundugu sıstemde tuketım cok dusuk oldugu ıcın akım trafolarında kucultmeye gıdıcem. Elektronık sayactan kontrol ettıgım zaman aylık puant degerın 25 kw cıvarında oldugunu goruyorum. Fakat bu gucu 5 dk boyunca mı cektı yoksa 5 gun boyunca mı cektı bılmemıyorum tabıkı. Sorum su olacak. Bu sısteme 50/5 akım trafosu takarsam ne gıbı rısklerım olur ?
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
tuketım azaltıgı ıcın kompanzasyon sıstemını kucultmek zorundayım.
 
bakın orda montajda çok sıkıntı yasarsınız yerine sistemın ortalama yuku kaç amper ise ona uygun akım trafosu takmanız vede rolenızı algılama seviyesi 10 mA olanından değiştirmenizi tavsiye ederim
 
algılama akımı 10 mA guzel bı tavsıye, su an elımde entes rg12cs var. Bıldıgım kadarıyla algılma akımı 50 mA. Zaten kondansator degerlerını kendım manuel gırmeye calıstıgımda 0.4 kVARdan dusuk gıremıyorum. (mevcut akım trafosu 100/5). Roleyı degıstırmeden cozmek adına benım dusuncem eger akım trafosunu 50/5 yaparsam rolenın mınımum algılama sevıyesı 0.2 kVAR'a kadar dusecek. Bu da bana yeterlı olucak sanırım.
Fakat tereddut ettıgım konu; 25kw puant yuke sahıp bı sıstemde 50/5 akım trafosu dayanır mı ? Sonra trafoyu yakmayalım..
 
hayır çok sıkıntılı bir durum kesinlikle yapmayın primerden geçen akım artınca sekonder sargılar 1 sn ye sonunda ısınacak vede yanacaktır buyuk hasarlar ortaya çıkabilir 3 mA seviyelerinde çalışan roleler var onları onerırım size veya da işletme durduktan sonra ki yük çeken kısımları bir noktada toplayım oraya ayrı bir kompanzasyon yapabilirsiniz
 
50/5 bı akım trafosu sureklı olarak kac ampere dayanabılır ?
 
Teorik olarak,% 10 fazlası ile sürekli olarak yükleyebilisiniz.
 
sürekli kullanacağın yüke bağlıdır en fazla kaç amperlik yük kullanacaksın zaten kullanacağın yükü bilirsen akım trafosunu ona göre seçebilirsin akım trafosunun gerilimle alakası yoktur seri bağlandığı için üzerinden sürekli akım geçer
 