Basınç veya farklı sensörleri seçerken farklı sistemlere bilgilerin aktarılması ve değerlendirilmesi için 0 … 20 mA, 4 … 20 mA and DC 0 … 10 V çıkış sinyali özelliği ile seçilir. Sensörün bu çıkışı PLC üzerindeki bir giriş I/O kartına bağlanır. Fakat bu bağlantı tanımında zaman zaman karmaşıklığa sebep olan terimler kullanılıyor, aktif, pasif, akım kaynağı, gerilim kaynağı , gibi..
Herhangi bir elektrik sinyalinin fonksiyonel olması için bir besleme kaynağına (“aktif” bölüm) ve bir “yük”’ ( sensörün kendisi) gereklidir. Aktif bölümün bağlantı şekli güç kaynağı / gerilim kaynağı olarak tanımlanırken, pasif bölüm “akım çeken” ( current sink) olarak tanımlanır. Elektrik devresinin çalışması için akım, akım veya gerilim kaynağından yük’e doğru akar , akım kaynağına geri döner ve devre tamamlanır.
Bu sadece akım kaynağı ve akım çeken ( current sink) arasında bir enerji boşluğu varsa çalışır, bu şekilde güç kaynağı aktif olarak çalışır ( üretendir) ve yük pasif olarak davranır.
Her iki taraf ; “sensör ve PLC” , aktifse veya pasif ise bağlantı çalışmaz.
Hatırlanması ve unutulmaması gereken önemli nokta , 2 telli enstrümaların pasif olarak çalıştığı ve aktif bir PLC giriş kartına ihtiyaç duymaları. 4 telli sensörler ( analizörler gibi) ise fonksiyonlarını yerine getirebilmek için ayrıca bir enerji kaynağına ihtiyaç duyarlar. Bu enerji kaynağı 220Vac veya 24 Vdc veya farklı bir gerilim olabilir. 2 tel ile besleme kaynağına bağlanırken , diğer 2 tel ile sinyal aktarımı için PLC giriş kartına bağlanır. Bu sinyalde aktif veya pasif olabilir, doğru bağlantıyı yapmak için PLC ve sensör data sheetlerinin iyi incelenmesi gerekir.