Alüminyum kabloların k ve m katsayıları

Katılım
11 Nis 2011
Mesajlar
27
Puanları
1
Konum
SİVAS
Merhaba arkadaşlar, bildiğiniz üzere artık Şebeke hatlarında nyy yerine nayy kablolar kullanılmaya başlanıldı, gerilim düşümü hesabında nayy için k ve m katsayıları elinde olan var mı? Ben baya bi aradım bulamadım internette. özellikle 3x240+120 nayy gerekli.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Gerilim düşümü hesabında genellikle; yükler omik kabul edildiğinden ve hat reaktansı ihmal edilebilecek kadar küçük olduğundan m katsayısı dikkate alınmaz. Yani %e=(100.L.N)/(k.s.U2) şeklindeki bildiğimiz gerilim düşümü formülüyle hesap yapılır.

Aslında doğru hesaplama yapmak için, reaktansın da dikkate alınması gerekir. Kablo kataloglarında verilen direnç ve reaktans değerlerini kullanarak k ve m katsayılarını hesaplayabilirsin. Aşağıdaki linkte bahsettiğin kablonun teknik değerlerini görebilirsin.
 

Ekli dosyalar

  • Alüminyum Kablolar Türkçe Döküman.pdf
    3.6 MB · Görüntüleme: 390
Aşağıdaki dosyadaformülleri var.
 

Ekli dosyalar

  • Formulas.pdf
    1.7 MB · Görüntüleme: 301
Aşağıdaki dosyada formülleri var.

Üç faz formülünde k3= 75 / x.q.U² Formülü yanlış verilmiş Pay değeri 75 değil 100 olacak.

Ayrıca m3= 100.Xo/3.V² Formülünde Xo değeri Endüktif reaktanstır yani Xo=2.3,14.f.L (L değeri endüktans değeri birim Henry)

Kablo üreticilerinin tablolarında bazen Xo çoğu zaman da L değeri verilir. Dikkat edin !
 
Üç faz formülünde k3= 75 / x.q.U² Formülü yanlış verilmiş Pay değeri 75 değil 100 olacak.

Ayrıca m3= 100.Xo/3.V² Formülünde Xo değeri Endüktif reaktanstır yani Xo=2.3,14.f.L (L değeri endüktans değeri birim Henry)

Kablo üreticilerinin tablolarında bazen Xo çoğu zaman da L değeri verilir. Dikkat edin !

Uyarınız için teşekkür ediyorum. Doğru olduğunu düşünerek formülleri kontrol etme gereği duymamıştım. Bu vesileyle, internette bulunan bilgilerin her zaman doğru olmadığını yaşayarak görmüş oldum.
 
Üç faz formülünde k3= 75 / x.q.U² Formülü yanlış verilmiş Pay değeri 75 değil 100 olacak.

Ayrıca m3= 100.Xo/3.V² Formülünde Xo değeri Endüktif reaktanstır yani Xo=2.3,14.f.L (L değeri endüktans değeri birim Henry)

Kablo üreticilerinin tablolarında bazen Xo çoğu zaman da L değeri verilir. Dikkat edin !

konuyu hortlatıyorum ama formül şu şekilde mi
Xo = 2.π.f.L (f ne oluyor burada.)
 
cevap verdiğiniz için çok teşekkür ederim ben elektrik teknikeriyim baya araştırma yapmıştım bulamamıştım. Hem kendim öğrenmek için hem de başkalarına yardımcı olabilmek adına burada paylaşım yaptım.

3x240+120mm2 ALVINAL (NAYY) kablonun Xo değerini örnek olarak hesaplarsak şimdi;

Xo = 2.π.f.L = 2 x 3,14 x 50(Hz) x L (HES KABLO KATALOĞUNA BAKTIĞIMDA "iletken DC Direnci" VAR bunu mu kullanacağız L değerini kablo katoloğundan bulamıyorum) bi yardımcı olur musunuz ?

3x240+120mm2 ALVINAL (NAYY) kablonun 3 fazda "m katsayısı" nı bulmaya çalışıyorum ama bulamıyorum
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
129,691
Mesajlar
929,045
Kullanıcılar
452,397
Son üye
otomasyon1es

Yeni konular

Geri
Üst