Alüminyum kabloların k ve m katsayıları

Katılım
11 Nis 2011
Mesajlar
27
Puanları
1
Konum
SİVAS
Merhaba arkadaşlar, bildiğiniz üzere artık şebeke hatlarında nyy yerine nayy kablolar kullanılmaya başlanıldı, gerilim düşümü hesabında nayy için k ve m katsayıları elinde olan var mı? Ben baya bi aradım bulamadım internette. özellikle 3x240+120 nayy gerekli.
 
Gerilim düşümü hesabında genellikle; yükler omik kabul edildiğinden ve hat reaktansı ihmal edilebilecek kadar küçük olduğundan m katsayısı dikkate alınmaz. Yani %e=(100.L.N)/(k.s.U2) şeklindeki bildiğimiz gerilim düşümü formülüyle hesap yapılır.

Aslında doğru hesaplama yapmak için, reaktansın da dikkate alınması gerekir. Kablo kataloglarında verilen direnç ve reaktans değerlerini kullanarak k ve m katsayılarını hesaplayabilirsin. Aşağıdaki linkte bahsettiğin kablonun teknik değerlerini görebilirsin.
 

Ekli dosyalar

  • Alüminyum Kablolar Türkçe Döküman.pdf
    3.6 MB · Görüntüleme: 399
Aşağıdaki dosyadaformülleri var.
 

Ekli dosyalar

  • Formulas.pdf
    1.7 MB · Görüntüleme: 308
Aşağıdaki dosyada formülleri var.

Üç faz formülünde k3= 75 / x.q.U² Formülü yanlış verilmiş Pay değeri 75 değil 100 olacak.

Ayrıca m3= 100.Xo/3.V² Formülünde Xo değeri Endüktif reaktanstır yani Xo=2.3,14.f.L (L değeri endüktans değeri birim Henry)

Kablo üreticilerinin tablolarında bazen Xo çoğu zaman da L değeri verilir. Dikkat edin !
 
Üç faz formülünde k3= 75 / x.q.U² Formülü yanlış verilmiş Pay değeri 75 değil 100 olacak.

Ayrıca m3= 100.Xo/3.V² Formülünde Xo değeri Endüktif reaktanstır yani Xo=2.3,14.f.L (L değeri endüktans değeri birim Henry)

Kablo üreticilerinin tablolarında bazen Xo çoğu zaman da L değeri verilir. Dikkat edin !

Uyarınız için teşekkür ediyorum. Doğru olduğunu düşünerek formülleri kontrol etme gereği duymamıştım. Bu vesileyle, internette bulunan bilgilerin her zaman doğru olmadığını yaşayarak görmüş oldum.
 
Üç faz formülünde k3= 75 / x.q.U² Formülü yanlış verilmiş Pay değeri 75 değil 100 olacak.

Ayrıca m3= 100.Xo/3.V² Formülünde Xo değeri Endüktif reaktanstır yani Xo=2.3,14.f.L (L değeri endüktans değeri birim Henry)

Kablo üreticilerinin tablolarında bazen Xo çoğu zaman da L değeri verilir. Dikkat edin !

konuyu hortlatıyorum ama formül şu şekilde mi
Xo = 2.π.f.L (f ne oluyor burada.)
 
cevap verdiğiniz için çok teşekkür ederim ben elektrik teknikeriyim baya araştırma yapmıştım bulamamıştım. Hem kendim öğrenmek için hem de başkalarına yardımcı olabilmek adına burada paylaşım yaptım.

3x240+120mm2 ALVINAL (NAYY) kablonun Xo değerini örnek olarak hesaplarsak şimdi;

Xo = 2.π.f.L = 2 x 3,14 x 50(Hz) x L (HES KABLO KATALOĞUNA BAKTIĞIMDA "iletken DC Direnci" VAR bunu mu kullanacağız L değerini kablo katoloğundan bulamıyorum) bi yardımcı olur musunuz ?

3x240+120mm2 ALVINAL (NAYY) kablonun 3 fazda "m katsayısı" nı bulmaya çalışıyorum ama bulamıyorum
 

Forum istatistikleri

Konular
130,108
Mesajlar
933,182
Kullanıcılar
453,163
Son üye
gurkangunc

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst