Alpek Kablo Hesabı

elk_16

Üye
Katılım
25 Şub 2009
Mesajlar
3
Puanları
1
Biz 3 faz 15 kw lık bir motoru 1300 metre mesafeden çalıştıracağız. Enerji trafo çıkışından değilde şebekeden alınacak. Burada kullanmamız gereken alpek kablonun kesiti en az ne kadar olmalıdır.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Aleminyum kablo için iletken kesiti %3 gerilim düşümü maksimum kabul edersek iletken kesiti 129 mm2 çıkıyor.Bakır için hesaplarsak 80.6 mm2 çıkar.

Bu kesitlere en yakın 2 adet 3x70 mm2 lik alpek yada bakır kablo düşünürseniz 3x95 mm2 NYY bakır kablo olur.Bence bu mesafeye og hattı çekmeniz daha mantıklı olur.
 
Biz 3 faz 15 kw lık bir motoru 1300 metre mesafeden çalıştıracağız. Enerji trafo çıkışından değilde şebekeden alınacak. Burada kullanmamız gereken alpek kablonun kesiti en az ne kadar olmalıdır.

Genel olarak 500m üzeri mesafede A.G. beslemesi yapmak teknik ve ekonomik açıdan doğru değildir.
Sn Emodiyatör'e katılıyorum.
 
Cevaplarınız için teşekkürler
 
3*95*50veya3*120*70 bakır veya aliminyum cekebilirsin veya 3*35*16 bakır kablo çek motorun oldugu yere bir voltaj regülatörü takarsan 30 kva civarı daha hesaplı olur
 