Amper ile sigorta hesaplamasi nasil

böyle bir olayla karşılaşmıştım daha önce, adamlar santiyeden soktoklerı mermer kesme makinesini başka biryere taşımışlardı, 3 faz bide generator baglamışlar, bir baraka da kesime devam ediyorlardı, adamın şikayeti kontakların ateş atıp bozulmasıydı, gittim ölçtüm biçtim, motor 30A civarında çekiyor, kontaktorler 40A civarı. makineyı stop ettim, baştan start a bi bastım, oda ne kontaklar resmen aglıyor, 7-8 kez tut -bırak yapıyor sonra tutuyor kontak. bu arada ateş cabası.. ölçüyorum akım normal, sonuç olarak, motorun kalkışta çektigi aşırı akımı gnerator karşılayamıyor ve generator yavaşlıyor, bu da düşük voltaj ve aşırı akım demek, adam a 60A kontak taktım ve dedim ki; bu generatorle bu iş olmaz ..... YANİ SADECE ANLAYMAK İSDEDİM
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.