böyle bir olayla karşılaşmıştım daha önce, adamlar santiyeden soktoklerı mermer kesme makinesini başka biryere taşımışlardı, 3 faz bide generator baglamışlar, bir baraka da kesime devam ediyorlardı, adamın şikayeti kontakların ateş atıp bozulmasıydı, gittim ölçtüm biçtim, motor 30A civarında çekiyor, kontaktorler 40A civarı. makineyı stop ettim, baştan start a bi bastım, oda ne kontaklar resmen aglıyor, 7-8 kez tut -bırak yapıyor sonra tutuyor kontak. bu arada ateş cabası.. ölçüyorum akım normal, sonuç olarak, motorun kalkışta çektigi aşırı akımı gnerator karşılayamıyor ve generator yavaşlıyor, bu da düşük voltaj ve aşırı akım demek, adam a 60A kontak taktım ve dedim ki; bu generatorle bu iş olmaz ..... YANİ SADECE ANLAYMAK İSDEDİM
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.