bence tek sorun baglı olan yük, yani söyle söyliyim, son verdiginiz degerlere göre standart olması gereken 25mm kesit 80A sigorta degeri, amma velakin, bu hatta baglı cihaz yada her ne baglı ise, eger kalkışta anlık olarak 100A i geçiyorsa, işte o zaman sorun başka biryerde, yani söyle söyliyim, binaya gelen anahat 16mm ise zaten 35 lik kablo da koysan yine kalkışta yüksek akım çekecektir çünkü ana hat ince. ama eger daha önceden sorunsuz çalışıyordu ama şimdi sigorta attırmaya başladı ve çaresini bulaamıyorum dersen, ve tesisatta hiçbir deişiklik yapılmamışsa ve yeni cihaz eklenmemişse, yani durduk yere bu sorun başlamışsa, bir yerde kabloda oksitlenme var, iletim azlıgı oluyor ve kakışta aşırı akım çekmesine sebep oluyor. burdan yazılabilecek daha fazla birşey yok, orda olsam hemen bulacagıma inanıyorum ama internetten olmuyor, al eline clampmeteri , geç panonun başına, tek tek cihazları devreye koymaya başka, takip et bakalım kalkışlarda amper kaç oluyor. ne diyeyim başka bilmiyorum ki!!