Amper ile sigorta hesaplamasi nasil

böyle bir olayla karşılaşmıştım daha önce, adamlar santiyeden soktoklerı mermer kesme makinesini başka biryere taşımışlardı, 3 faz bide generator baglamışlar, bir baraka da kesime devam ediyorlardı, adamın şikayeti kontakların ateş atıp bozulmasıydı, gittim ölçtüm biçtim, motor 30A civarında çekiyor, kontaktorler 40A civarı. makineyı stop ettim, baştan start a bi bastım, oda ne kontaklar resmen aglıyor, 7-8 kez tut -bırak yapıyor sonra tutuyor kontak. bu arada ateş cabası.. ölçüyorum akım normal, sonuç olarak, motorun kalkışta çektigi aşırı akımı gnerator karşılayamıyor ve generator yavaşlıyor, bu da düşük voltaj ve aşırı akım demek, adam a 60A kontak taktım ve dedim ki; bu generatorle bu iş olmaz ..... YANİ SADECE ANLAYMAK İSDEDİM
 