Amper ile sigorta hesaplamasi nasil

asenkron motorda boyle bir olcum yapip boyle dengesiz degerler goremezsin:)..butun fazlar esit akim ceker..80 amper sigortanin uzerinden 60 amper akim gecmesinden oturu isinma olmasi olagan bir durumdur.cok cok asiri bir sekilde isiniyorsa sigortanin kalitesi bir ihtimal iyi olmayabilir..
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
duzgun calisan bir asenkron motorda boyle bir olcum yapip boyle dengesiz degerler goremezsin:)..butun fazlar esit akim ceker..80 amper sigortanin uzerinden 60 amper akim gecmesinden oturu isinma olmasi olagan bir durumdur.cok cok asiri bir sekilde isiniyorsa sigortanin kalitesi bir ihtimal iyi olmayabilir..
 
asenkron motorda boyle bir olcum yapip boyle dengesiz degerler goremezsin:)..butun fazlar esit akim ceker..80 amper sigortanin uzerinden 60 amper akim gecmesinden oturu isinma olmasi olagan bir durumdur.cok cok asiri bir sekilde isiniyorsa sigortanin kalitesi bir ihtimal iyi olmayabilir..
Hocam mevcut sigorta 80 A k-otomat ben bu sigortayi 3*80 A 300mA k.a.r ile degistirsem mantıklı mi olur emniyet açısından
 
Kacak akim rolesi devrede tek basina kullanilmaz..K otomat ile beraber kullanmak zorundasin.herhangi bir kisa devre durumunda K otomat atar kakr zarar gormez.kakr rolesi kisa devreye karsi koruma yapmaz..uzerinden kisa devre akimi gecerse çöp olur...uc faz ve notr once kakr rolesine, role cikisindan K otomata, devaminda w otomatlara.sistem bu sekil.ok.
 
Kacak akim rolesi devrede tek basina kullanilmaz..K otomat ile beraber kullanmak zorundasin.herhangi bir kisa devre durumunda K otomat atar kakr zarar gormez.kakr rolesi kisa devreye karsi koruma yapmaz..uzerinden kisa devre akimi gecerse çöp olur...uc faz ve notr once kakr rolesine, role cikisindan K otomata, devaminda w otomatlara.sistem bu sekil.ok.
Tamamdir üstad eyvallah sağol
 
Tesisten çekilen akıma göre sigorta belirlemek saçmalığın dibidir bence ; ya tesis aşırı akım çekiyorsa ne olacak ya da tesiste o an devreye girmeyen güçler varsa ne olacak ; sigorta değeri projede ne ise o konulmalıdır.

Aynen öyle anlık çekilen akımı maksimum talep güçmüş gibi değerlendirmek doğru değildir. Bu işin hesabı kitabı bellidir. Talep güce göre kesit hesabı (akım kontrolü+gerilim düşümü hesabı yapılır.) Talep güce göre çıkan akımada opsiyonverilir x1,25 ona göre koruma elemanı belirlenir.
Özetle max yük akımı kablo akım taşıma kapasitesi altında olacak, aşırı yükte ve kısadevrede koruma elemanı açacak.
 