sn uzmansel söylediğiniz kabaca hesap sadece cosfisi 0.88 olan yüklerde geçerli olur buda şu demek olur cosfi 1 ile 0.90-0.80-0.70-0.60 v.s yüzdelik türetmeniz gerekirki buda bırakın pratik olmasını çok gereksiz olur en iyisi biz gene bildiğimiz hesabı yapalım W=1.73.U.I.cosfi
Tabiki yine bu formülü kullanıyoruz. benim dediğim kabaca cok hızlı büyük yüklerde falan sacma pratik. yine tam hesap icin kullandığımız formülü kulanıyoruz.
peki bende birşey sormak istiyorum 53 a bir cihaz var ve biz buna bir regülatör bağlamak istiyoruz 380 bir matbaa makinası bunun için kaç KVA lık bir regülatör takalım.
Tabiki yine bu formülü kullanıyoruz. benim dediğim kabaca cok hızlı büyük yüklerde falan sacma pratik. yine tam hesap icin kullandığımız formülü kulanıyoruz.
Evet ama bu formülü geliştirecegim Hocam tabiki tam bir hesap için sizinde yazdığınız gibi formülü kullanmamız gerekiyor.
slm arkadaşlar
acil yardımınız lazım el,mde bahçe aydınlatma proje işi var . kullanılacak armatür ve sayısını belirledim yanlız kaçlık kablo kullanacağımı bilmiyorum yardımınız lazım . armatür 60 watt gücünde aydınlatma alanı ise 80x100 metre ve 16 adet armatür kullanacağım. bilenler bana lütfen yardım etsin .
150 A lik motoru 100 a. değiştirdiğinde 30 KW lık bir güç karı var. bu güç 24 saat calışan motorda para hesabına cevirdiğimide 1 saatt daki güç tür doğrubu.
kvA x Cosq = kw dır.Kompanzasyonsuz Cosq değeriniz ne ise o alınır.Bilinmeyen tesisler için bu değer 0,7 alınarak kompanzasyon hesabı yapılır.Hedef Cosq 1 kabul edilmesinde yarar vardır.Buna göre 196 kw güç alabilirsiniz ve kompanzasyonda 200 kvar olmalıdır.
kvA x Cosq = kw dır.Kompanzasyonsuz Cosq değeriniz ne ise o alınır.Bilinmeyen tesisler için bu değer 0,7 alınarak kompanzasyon hesabı yapılır.Hedef Cosq 1 kabul edilmesinde yarar vardır.Buna göre 196 kw güç alabilirsiniz ve kompanzasyonda 200 kvar olmalıdır.
kvA x Cosq = kw dır.Kompanzasyonsuz Cosq değeriniz ne ise o alınır.Bilinmeyen tesisler için bu değer 0,7 alınarak kompanzasyon hesabı yapılır.Hedef Cosq 1 kabul edilmesinde yarar vardır.Buna göre 196 kw güç alabilirsiniz ve kompanzasyonda 200 kvar olmalıdır.
Normalde,heriki akım trafosuda aynı değerde seçilir.Kompanzasyon akım trafosunun daha küçük seçilmesi yanlıştır.Trafolu olanlar trafo akımına göre,trafosuzlar proje akımına göre seçilir.