Projede sayaç 600/5 kompanzasyon 400/5 belirtilmiş aynısını uyguladık sorun yaşarmiyizNormalde,heriki akım trafosuda aynı değerde seçilir.Kompanzasyon akım trafosunun daha küçük seçilmesi yanlıştır.Trafolu olanlar trafo akımına göre,trafosuzlar proje akımına göre seçilir.