Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
bizdede caterpillar jeneratörde buna benzer olay basımıza geldi.şalter arada bir trip e düşüyordu.alternatör ile dizel motor arasında bir yerde eksantirik okuyusucu gibi bir sensör vardı onun ayarı bozulmustu.ayar verdik düzeldi.fakat bizim cihaz uyarı olarak vermişti bu ipucunu yoksa zor bulurduk