arkadaşlar bugün başka kablo ile denedim timer konulmuş gibi 45 dakikada gene attı ana tmş . tmş i görme fırsatım oldu 200 amper markası piyasa malı ama hatırlayamadım b ile başlayan bişeydi ben yeni gördüm......... yorumlarınızı bekliyorum(bu tmş ye bağlı toplam yaklaşık 100 kvalık dalgıçlar ve 20.25de ev var)
100kVA ,152A amper yapar. 25 evden 10 evde 10A çekilse 100A yapar.
toplam 252A bu tahmini bir yaklaşım. Burdan yükün fazla olduğu anlaşılmakta. Daha önce belirttiğim gibi Sıcaklığında açma eğrisine muazzam etkisi var.
B harfi ile başlayan kompakt şalter bildiğim BOPA var artık üretilmiyor kaliteli bir tmş de değil.