analog sinyal çıkışlı basınç sensörü

stayalive

Üye
Katılım
14 Nis 2015
Mesajlar
2
Puanları
1
Yaş
28
Analog sinyal çıkışlı basınç sensörünün yapısı çalışması çeşitleri ve kullanım yerlerine örnekler ile ilgili bilgi edinmem lazım 2 gün sonra plc ödev teslimim var internette araştırdım ama doğru dürüst bir bilgi yok yardımcı olursanız sevinirim
 
Merhaba.Bu arama sırasında anahtar kelimeniz "Strain gauge" dir.Bu analog elektronik yapısındaki basınç sensörü (transmitteri) dir.Mekanik yapıda olanları ise termostattaki kontaklar gibi örneğin bir sıcaklık ile değil hava basıncı etkisi ile (Basınca çok hassas olan mekanik yapısı ile) SET edilen değerde motor devresini (Kontrol edilecek sistemi) denetler.Örneğin hava kompresörlerinde çıkıştaki basıncın (Hava deposundaki sıkışmış havanın) sabit ve SET edilip ayarlanan ayni değerde sürekli kalmasını preostat (mekanik kontaklarının,basınca çok duyarlı bir metal körüğün,diyaframın sıkışıp gevşemesi) ile,bu açılıp kapanan ve belirli basınç değerine SET edip ayarlanmış olan kontaklarına basıncın doğrudan etki ettirilerek bu otomasyon işlemi yaptırılmış olur.(Mekanik basınç sensörü)

Strain gauge de denilen elektriksel,analog elektronik çıkışlı diyebileceğimiz basınç sensörleri ile de,çıkışında bu değişen direnç değeri karşılığı,alıcı bir PLC veya ünitede değerlendirilerek (Örneğin bir winston köprüsünden bu değişen direnç değeri) köprüdeki bu 4 ayrı dirençten biri çıkarılan,bu direncin değeri yerine geçirilip kontrol edilmek istenen sistemin basınç değeri (Örneğin bir elektrikli düdüklü tenceredeki basınç,herhangi bir basınç odasındaki basınç değeri veya bir hava kompresörünün basınçlı hava deposu,vb.) transmitterden yani bir basınç sensöründen gelerek winston köprüsünden geçtikten sonra amfi ile (OPAMP) ile kuvvetlendirilip,(Analog-dijital dönüştürücüden (ADC'den) geçip PLC'de değerlendirilerek su sensörün olduğu sistem kontrol edilebilir) sistem şartlarının denetlenip kontrol edilebilmesi sağlanabilir.(Analog elektronik yoluyla)

Netten veya forumumuzdan bu konudaki yeterli açıklamayı bulabilirsiniz.Kolay gelsin.

https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/aktif-sensör-pasif-sensör-ne-demektir-nasıl-bağlanır.97523/#post-612321
 
Son düzenleme:
Selamlar,
"Analog sinyal çıkışlı basınç sensörüne" Basınç transmitteri diyoruz. Beslemesi genelde 24 V DC' dir. Çıkış olarak piyasada 4-20 mA veya 0-10 V DC çıkışlı olanları var. Çalışma şekli ise hep aynıdır. Sıvıya temas eden diyaframındaki basınç değişince çıkışından verdiği 4-20 mA veya 0-10 V DC' de aynı oranda değişir. İnternette " Proportional pressure transmitter " olarak aratman lazım veya " Wika pressure transmitter pdf " yazarsanda pdf olarak doküman bulabilirsin.
Kolay gelsin.
 
Çok teşekkürler
 

Forum istatistikleri

Konular
129,104
Mesajlar
923,305
Kullanıcılar
451,423
Son üye
ZALİMFİRARİ27

Yeni konular

Geri
Üst