merhaba ani su ısıtıcısına özel hat çekildi direk hat var ben şunu anlayamadım hocam ana Sigorta 32c atmıyor su ısıtıcısı 40c sigortası var o atıyor şimdi ben bu sıgortayı degıstırecegım su ısıtıcısının sizce 40 lıkmı takalım yine yoksa 32lik yeterli olurmu
https://www.baymak.com.tr/media/423...-isiticilari-banyo-tipi-kullanma-kilavuzu.pdf
4. sayfa
6- Cihazla birlikte verilen 40 Amper sigorta
C Tipi 40A siğorta ani su ısıtıcının içinden mi çıktı ? ve markası ?
Kendi verdiği siğortasınımı kullanıyorsunuz ?
Bu siğorta ani su ısıtıcısı yanında düşünüyorum .
Ayrıcana siğorta kutusunda ani su ısıtıcına ait siğorta yok herhalde .
Özel direk hat kullandığınız kablo kesiti ?
7. sayfa kablo kesit hesaba uygunsa
Ya siğorta kalitesiz , bozuk , rezistans kireç bağlamış , patlak ( kaçak akım rölesi yoks ) yada ani su ısıtıcının içinde arıza kısım var .
BT7000 su ısıtıcısı 3. kademede zaten 32 amper akım çekiyor. Senin alman gereken bir üst değer olan B40 Sigorta. Çünkü 32 amper alırsan, sigorta termik akımından dolayı 3-5 dakika sonra yine atacak.
Prizlerde B tipi Sigorta kullanılması yalnızca 220V 16A standart schuko prizler için mi geçerli Hocam?
Endüstriyel CEE normlarda (1 yada 3 Fazlı) veya 3 Fazlı kauçuk prizlerde C yada D tipi sigorta kullanılabilir mi?
BT7000 su ısıtıcısı 3. kademede zaten 32 amper akım çekiyor. Senin alman gereken bir üst değer olan B40 Sigorta. Çünkü 32 amper alırsan, sigorta termik akımından dolayı 3-5 dakika sonra yine atacak.
E tipine,şimdiye kadar dikkat çekmedikii.Tabi ( İbonun,Oxford vardıda,bizmi gitmedik dediği gibi ),piyasada / yönetmeliklerde ! vardıda,bizmi kullanmadık denebilir
E tipine,şimdiye kadar dikkat çekmedikii.Tabi ( İbonun,Oxford vardıda,bizmi gitmedik dediği gibi ),piyasada / yönetmeliklerde ! vardıda,bizmi kullanmadık denebilir
Sn. hocam.Biliyorsunuz,Sigorta,cihazı değil hattı korur.Prize ! bağlanan alet,nasıl korunması gerekiyorsa ( Elektrik motoru,kaynak makinası vs. ) koruma elemanının ona göre seçilmiş olması gerekir.32,40,63 ,100,125 ,160 amperlik endüstriyel prizler var ve kullanılıyor biliyorsunuz.Bu prizlerden,20-30 kw lık motorlar bile ( taş ocaklarında kullanılan kesme motorları mesela ) çalıştırılıyor.Şimdi,bu alet prizden çalıştırılıyor diye C,D tipi sigortamı kullanalım yani ? Kaldıki,konu sadece akımda değil ! O hat çıkışında 3 fazlı kısadevre olsa,6-10 kA olan ( bizde,10 kA dışında , B,C,D tip sigorta satılmıyor ! biliyorsunuz.Ayrıca,onu koyanların,kA bilgisi ! ne kadar,o ayrı konu ) sigortamı koyalım yani.Sonuç olarak,müşteri ! ne hangi tip köfte ! istiyorsa,onun istediği köfteyi ! vermek gerekir.