Evet Evimizde
Elektrik saatinin öncesinde trifaze KAR var buradan çıkan 3 faz ve nötr, elektrik saatine giriyor. Buradan normal prizlere giden hatlar için ev içinde duvarda sigortalar var B10 B16 B20 v.b.
Yani normal düzenek de KAR--->>
Sigorta---->>>son tüketici aygıt şeklinde..
Ani su ısıtıcı için olan düzeneği zaten yukarıda anlattım... Aslında bana göre de 7000 wattlık bu cihazın sigortası 32 Amper olmalıydı.
Cihazın 3.kademe tüketimi 6540 watt. 6540/235=27,83 Amper yapar..
Ama biz bunu 32 Amper yaparsak bu sefer firma diyecek ki,
"Biz talimatta 40 amper sigorta yazdık , siz 32 Amper sigorta taktığınız için herhangi bir olumsuzlukta sorumluluk almayız ve garanti kapsamı dışında tutarız"
Şimdi biz 40 Amperlik sigorta takmakla firmanın bahane üretmesini engellemiş oluyoruz.
Konuya katkı yapan herkese teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Saygılarımla.