iyi çalışmalar değerli arkadaşlarım.
benim bir sorunum var yardımcı olursanız sevinirim
bir mağazaya bol miktarda power led buna parelel power led sürücü kullandım
sorun şu normalde akım 3,5- 4 amp ama 20 amperlik c eğrisi sıemens 6KA w otomat
kalkışta yeterli gelmiyor sürekli devreyi kesiyor elimle durduruyorum daha sonra
devamında saatlerce akımı devam ettiriyor.
bulunduğu dağıtım panosunun ana beslemesi 3*50 amp 10KA buda yeterli gelmiyor
kalkışta atıyor 3*63 ile değiştirdim bu seferde bazen atmaya başladı ama kalkışlarda normalde bir sorun yok.
benim bir sorunum var yardımcı olursanız sevinirim
bir mağazaya bol miktarda power led buna parelel power led sürücü kullandım
sorun şu normalde akım 3,5- 4 amp ama 20 amperlik c eğrisi sıemens 6KA w otomat
kalkışta yeterli gelmiyor sürekli devreyi kesiyor elimle durduruyorum daha sonra
devamında saatlerce akımı devam ettiriyor.
bulunduğu dağıtım panosunun ana beslemesi 3*50 amp 10KA buda yeterli gelmiyor
kalkışta atıyor 3*63 ile değiştirdim bu seferde bazen atmaya başladı ama kalkışlarda normalde bir sorun yok.