Apartman dairesinin sadece bir prizinde nötr-toprak arası 16 volt; faz-toprak arası 40 volt

Ölçülmez derken? Hatalı mı çıkar? Çünkü multimetre ile direnç ölçebilirsiniz. Aslında demek istediğim topraklama kablosu direnciydi
güzel insan, değerler ve birimler farklı şeylerdir, yukarıda ustalarım anlatmışlar. şimdi azıcık sesli düşüneyim, sen yine de bana kız.
elimde kontrol kalemi var, hadi prizleri biliyoruz, buattan sarkan çıplak bir kablo var ve uçları çıplak. (hiç biri ötekiyle temas etmiyor ve ben de çıplak elle dokunmayı filan düşünmüyorum) ve olayımız kontrol kalemi ile dokundum (şanslıyım sadece ikisi yandı, biri az, biri çok) şimdi ben neyi ölçtüm?
elektriğin varlığını değil mi? hadi çılgınlığa devam edelim, elektrikçi tanıştan bir multimetre aldım ve gittim ölçtüm (nasıl ölçülecek dersini aldım) multimetre AC konumda bir konumda 229 volt, öteki konumda uçların yerini değiştirerek 20 volt gösterdi. şimdi ben neyi ölçtüm?
oradaki kabloda elektriğin var olduğunu ve ac konumda olduğunu gösterdi. peki lamba bağladığımda yanmazsa ölçümlerim ne işe yaradı? yani değerler ve birimler farklıdır, kullanıldığı yerdeki ifadeler önemlidir.
demek ki neymiş, multimetre ile ölçtüğüm voltaj 220/230 volt olmasına rağmen işe yaramayan bir voltajmış (ölü voltaj, kontrol kalemi de multimetre ölçer ve var gösterir) gerçek değerini göstermez...
 
güzel insan, değerler ve birimler farklı şeylerdir, yukarıda ustalarım anlatmışlar. şimdi azıcık sesli düşüneyim, sen yine de bana kız.
elimde kontrol kalemi var, hadi prizleri biliyoruz, buattan sarkan çıplak bir kablo var ve uçları çıplak. (hiç biri ötekiyle temas etmiyor ve ben de çıplak elle dokunmayı filan düşünmüyorum) ve olayımız kontrol kalemi ile dokundum (şanslıyım sadece ikisi yandı, biri az, biri çok) şimdi ben neyi ölçtüm?
elektriğin varlığını değil mi? hadi çılgınlığa devam edelim, elektrikçi tanıştan bir multimetre aldım ve gittim ölçtüm (nasıl ölçülecek dersini aldım) multimetre AC konumda bir konumda 229 volt, öteki konumda uçların yerini değiştirerek 20 volt gösterdi. şimdi ben neyi ölçtüm?
oradaki kabloda elektriğin var olduğunu ve ac konumda olduğunu gösterdi. peki lamba bağladığımda yanmazsa ölçümlerim ne işe yaradı? yani değerler ve birimler farklıdır, kullanıldığı yerdeki ifadeler önemlidir.
demek ki neymiş, multimetre ile ölçtüğüm voltaj 220/230 volt olmasına rağmen işe yaramayan bir voltajmış (ölü voltaj, kontrol kalemi de multimetre ölçer ve var gösterir) gerçek değerini göstermez...
elma ile armutu tartışıyoruz. evdeki Sigorta kutusunda bulunan topraklama kablosundan(kablonun sağlam, ev tesisatının sağlam olduğunu kabul edelim) topraklama direncini bulabilir miyiz? eleştirecekseniz cevap vermeyin, ben bilgiye ulaşmaya çalışıyorum sadece.
 
Son düzenleme:
elma ile armutu tartışıyoruz. evdeki Sigorta kutusunda bulunan topraklama kablosundan(kablonun sağlam, ev tesisatının sağlam olduğunu kabul edelim) topraklama direncini bulabilir miyiz? eleştirecekseniz cevap vermeyin, ben bilgiye ulaşmaya çalışıyorum sadece.
doğruya yakın değer elde etmek "doğrudur" demek değildir. belli kalıplar içinde doğru diyebiliriz.
 
konu dışı yorum yapmanıza gerek yok, sizden hayat tavsiyesi de alacak değilim. lütfen konu dışı yorumlarınızı başka yerde yapın.
 
Topraklama direnc değeri bu şekilde öğrenilemez. Ancak soruyu biraz değistirip topraklama hattının etkin olup olmadığı, K.A.R attıracak omaj limitleri dahilinde olup olmadığı mültimetre ile olculebilir mi? Evet ölçülebilir.
Ancak bu kime anlatilabilir? Oncelikle konuya hakim bilgi birikimi olan kişilere ve bir de bilgi talep ettiği halde afra tafra yapmayan kişilere.
 
@Erhan_TR ustam, ben sizler kadar bilgili olmadığım için sizin kadar güzel anlatamıyorum. bazı fikri - sabitler, benim bildiğim doğru olsun diye ısrar ediyor. benim öğrendiğim kadarı kar atmasın yetere kadar. meger değeri beni aşar.
 
@Erhan_TR ustam, ben sizler kadar bilgili olmadığım için sizin kadar güzel anlatamıyorum. bazı fikri - sabitler, benim bildiğim doğru olsun diye ısrar ediyor. benim öğrendiğim kadarı kar atmasın yetere kadar. meger değeri beni aşar.
Estağfurullah ustam. Her birimizin ihtisas alanı farklı. Senin bilgi birikimine dahil konulardaki açıklamalarini ilgiyle takip ediyor, faydalaniyorum.
 
arkadaşlar verdiğiniz her bilgide karşı tarafa bir ahlak dersi vermek zorunda değilsiniz. burası forum. afra tafra yaptığımız da yok kaldı ki okuduklarınızı da anlamıyorsunuz. sorun değil. ben lütfen yazmaktan bıktım ama yine yazayım lütfen konu dışı yorum yapmayın, inanın buraya yazmak zorunda da değilsiniz bana bilgi vermek zorunda da değilsiniz. rica ediyorum öğütlerinizi kendinize saklayın. her soru sorana da dalmayın böyle. soru, işe hakim olmak için sorulur egonuzu tatmin etmek için değil. bu postumdan sonra da benimle ilgili bir şey yazarsanız gerçekten kalbinizi kırarım, iş ile ilgili her fikre düşünceye açığım ama karşı tarafa dokunduracak sözler yazmaya devam ederseniz duymak istemeyeceğiniz şeyleri yazacağım. hadi eyvallah.
 