Apartman kapı otomatiği arızası

İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Tırnak bozuk olabiliyor , sorun belki bundanda olabilir . ( varsayımdır )



 
Yeni mi oldu bu sorun?
 
Akım düşmüyor fazla geliyor hiçdurmadan sürekli otomatiğe basılıyor gibi çalışıyor
O zaman zil panelindeki kapi otomatiği rölesini kontrol etmek lazım normalde 2 - 3 saniye enerji verir ve durur sürekli enerji geliyorsa zil panelini kontrol etmelisiniz. Bir diğer ihtimal dairelerden birisinin kapı açma butonu basılı kalmış olabilir
 

Merhaba,

Hangi malzemeleri alıp nasıl bir devre kuracağımı söyleyebilir misiniz?

En üstte katta bir sebepten dolayı kapıyı açma sisteminin kablosunu uzatmak zorunda kaldım. Bu işlemden sonra kapıyı bazen açıyor bazen açmıyor.

Zil trafosuna 210-215 Volt geliyor. Trafo çıkışı 21,5 Volt civarında. En üst kattan düğmeye basınca voltaj 17'lere düşüyor. Cızzlamasına rağmen kapıyı açamıyor.

Elektrikçi olmadığım için söylediğiniz şeyi biraz daha detaylı öğrenebilir miyim? Elektrik konusunda acemiyim ancak gerekli parçaları alıp kendim sistemi kurabilirim.

Teşekkürler.
 