Apartmanda anlık voltaj düşmesi

Katılım
27 Şub 2020
Mesajlar
17
Puanları
1
Yaş
32
3-5 yıl önce yapılmış, 4 katlı,1 yıldır oturduğumuz apartmanda, 1 yıldır süregelen bir sorun var(belki de 4 yıldır yaşanıyordur) ve sebebini bulamadım, Tedaş yetkilisi de bulamadı - veya bulmak istemedi- topu müteahhite attı.
Sorun şu: Özellikle akşam saatlerinde 8 gibi ve gece 10 - 12 arası yoğun bir şekilde yaşadığımız voltaj düşmesi sorunu. Normalde apartmandaki tüm dairelerdeki voltaj gündüz 220-230V iken akşam 210-220V arası veriyor, kaliteli multimetreyle ölçtüm.
Fakat belirttiğim saatlerde 10-20 saniyeliğine, anlık voltaj düşmeleri yaşıyoruz. Tüm dairelerde var bu sorun. Aynı zamanda ara koridorda da var. Voltaj 10-20 saniye süreyle 170-180 voltlara kadar düşüyor, sonra tekrar düzeliyor. Voltaj düştüğünde yanan ışıkların ışık şiddeti zayıflıyor, az ışık veriyor, kettle fırın gibi aletlerin gücü düşüyor(sesinden anlaşılıyor), motorlu ev aletlerinin devri düşüyor, hatta o sırada asansöre binen biri varsa asansör yavaşlıyor. Genelde elektirğin yoğun kullanıldığı saat olan 8 gibi yaşanırken, ilginçtir en az elektrik kullanılan 10-12 arası da sık sık yaşanıyor. Sebebini anlayamadım. Acaba güç olarak çok mu yükleniliyor ki voltaj düşüyor, ama 10-12 arası elektriğin az kullanıldığı zamanda bile düşüyor. Sebebini anlayamadık. Bazen de kettle vs çalıştırınca veya biri asansörle üst katlara çıkmaya başlayınca tüm apartmanın voltajı anlık düşüyor. Evden biri kettle düğmesine basınca tüm apartmanda voltaj düştüğüne 5-6 kez şahit oldum. Acaba kablolar mı zayıf, apartman hat sonunda mı, nötr yerine toprağa mı bağlı? Acaba mahalle trafosunda mı sorun, apartman kablo bağlantıları mı gevşek, kablolar ince mi anlayamadım. Bunun sebebi sizce nedir ustalarım? Sorunu nasıl çözerim? Ev aletlerinin düşük voltaj sebebiyle arızalanma ihtimalleri var mı? Arızalanırsa kimi şikayet etmeliyim belediyeyi mi, medaş'ı mı, müteahhiti mi?
 
Muhtemel arıza kablo temas sorunu.
Tüm binanın dönüş hattındaki bir temassızlık bu tür sorunlara sebep olur.
Sorunun kimden kaynaklandığının bulunabilmesi için bina ana giriş hattından ölçüm yapılarak tespit edilmelidir.
Yeni sistemler 3 fazlı olduğu için her bir faz hattının ayrı ayrı ölçülmesi gerekmektedir.
Bina ana girişinde voltaj düşümü yaşanıyorsa binaya gelen elektrik hattının dönüş hattında aksaklık aranmalıdır. Bu hattın sorumluluğu muhtemelen elektrik dağıtım şirketindedir.
Eğer bina girişinde ölçümde sorun yoksa bina ana dağıtım tablosuna gelen hat ve bu tablodan dağıtılan hatların ölçümü gereklidir.
Bina içi tesisat sorumluluğu müteahhitlere bağlıdır.
Temel olarak bu tür sorunlar nötr hattından kaynaklanıyor olsa da faz hattının temas sorunundan dolayı da olabilmektedir.
Ancak faz hattı sorunundan denilebilmesi için sadece tek bir fazda gerilim düşümü sözkonusu olabilecektir. Ayrıca bir faz hattındaki temas sorunu o fazın iletkeninde veya bağlı olduğu bağlantı aparatında ISINMA yaratabilecektir.
Bu sebeple ilk test edilmesi gereken hat nötr hattıdır.
 
Enerji aldığınız Trafo veya Direk üzerine bağlı olan diğer binalarda aynı şikayetler var mı önce bunu bir araştırın. Aynı şikayetler varsa, hep birlikte yazılı Dilekçe verebilirsiniz. Sorun sadece sizin binanızda ise; Gerilim Düşümü birçok sebepten ötürü olabileceği için Tesisatın detaylı incelenmesi gerekir.
 
Son düzenleme:
Muhtemel arıza kablo temas sorunu.
Tüm binanın dönüş hattındaki bir temassızlık bu tür sorunlara sebep olur.
Sorunun kimden kaynaklandığının bulunabilmesi için bina ana giriş hattından ölçüm yapılarak tespit edilmelidir.
Yeni sistemler 3 fazlı olduğu için her bir faz hattının ayrı ayrı ölçülmesi gerekmektedir.
Bina ana girişinde voltaj düşümü yaşanıyorsa binaya gelen elektrik hattının dönüş hattında aksaklık aranmalıdır. Bu hattın sorumluluğu muhtemelen elektrik dağıtım şirketindedir.
Eğer bina girişinde ölçümde sorun yoksa bina ana dağıtım tablosuna gelen hat ve bu tablodan dağıtılan hatların ölçümü gereklidir.
Bina içi tesisat sorumluluğu müteahhitlere bağlıdır.
Temel olarak bu tür sorunlar nötr hattından kaynaklanıyor olsa da faz hattının temas sorunundan dolayı da olabilmektedir.
Ancak faz hattı sorunundan denilebilmesi için sadece tek bir fazda gerilim düşümü sözkonusu olabilecektir. Ayrıca bir faz hattındaki temas sorunu o fazın iletkeninde veya bağlı olduğu bağlantı aparatında ISINMA yaratabilecektir.
Bu sebeple ilk test edilmesi gereken hat nötr hattıdır.
Cevabınız için teşekkür ederim hocam.
Dönüş hattından kastınız nedir? Binaların bir geliş bir de dönüş hattı mı vardır? Tek bir kalın kablo içinde 3 bakır kablo dağıtım panosundan binaya gelmiyor mu? Ben elektrikçi değilim. Elektronikten az çok anlarım ama ev elektriği faz meselesini anlayamıyorum. 3 faz derken 2si Alternatif akım kabloları olan mavi kahverengi kablolar, 1'i de toprak hattı olan sarı-siyah kablo mu? Yoksa yeni binalarda 3 AC kablosu(AC sinyalleri birbiriyle çakışmayan 3 farklı sinyalde aynı voltaj ve frekansta 3 adet kablo beslemesi mi var? 3 kablonun yanında 1 de toprak hattı mı var? Nötr hattını anlamadım. Nötr doğru akım için geçerli değil miydi?
.
.
3 fazlı sistemler üzerine araştırma yaptım. Burada güzel anlatılmış:
https://www.elektrikport.com/teknik-kutuphane/3-fazli-sistemler-elektrikport-akademi/4394#ad-image-0
yıldız üçgen bağlantılar ile yüke enerji sağlanıyor galiba. 3 fazlı sistemler sanayi tipi güçlü 3 fazlı motorlar vs için gerekli bir sistem değil mi? Neticede ev aletleri ve makineler ısıtıcılar bile 2 fazla çalışmıyor mu? 3. faz ne için gerekebilir ki? Sadece kazan dairesinde asansör sistemlerinde falan kullanılır herhalde.
Eğer öyleyse sorun binaya gelen 3 fazdan birinde veya nötr çıkışından kaynaklı olabilir?
.
Nötr hat demiştiniz. Acaba bu cümlede anlatılan nötr iletkeni, sizin bahsettiğiniz nötr hat mı?
"Aşağıdaki şekilde 3 ayrı Z1, Z2, Z3 empedanslarından oluşmuş üç fazlı yıldız bağlı yük görülmektedir. Her faz empedansının çıkış uçları birleştirilerek elde edilir. Birleşme noktasından çıkan iletkene ise Nötr iletkeni veya sıfır iletkeni denir. Üçgen bağlı yükte nötr iletken bulunmaz. "
Resim4(5).jpg

Eğer böyleyse 3 fazlı asansör motoru için kullanılıyor olmalı. R S T asansöre güç veren kablolar olmalı N de nötr iletken kablosu olmalı. Bodrum katında kablolar tavandaki sac koruyucu içinden geçiyor. Acaba bu kablolarda ölçümü nasıl yapacağız. Akım mı ölçülmeli, voltaj mı, frekans mı? Nasıl yaparım. Elimde klempli multimetre yok. Kaliteli normal bir (temaslı) multimetrem var. 3 fazı da 2şer kombinasyonla ölçmem mi gerekiyor?Yani multimetrenin siyah ve kırmızı kablolarını 3 fazdan 1 ve 2 ye bağlayıp ölçtükten sonra 2 ve 3 e bağlayıp ölçüp sonra 1 ve 3 e bağlayıp mı voltaj ölçmem lazım? Hangi fazlarda sorun olduğunu nasıl anlayabilirim ki böyle ölçerek. farz edelim ani voltaj düşmesi yaşanırken 2 ve 3 nolu fazların voltajını ölçtüm ve sorunun 2 ve 3 nolu fazlarda olduğunu anladım diyelim, diğer fazların voltaj ölçümlerinde şebekedeki voltaj düşmesi anında bu ölçümlerde voltaj düştüğüne dair bir ölçüm almadım farzedelim. Sorun 2 nolu fazda mıdır, 3 nolu faz da mıdır nasıl anlayacağım?
Veya nasıl bir aletle ölçmem gerekir. Osilatör ile 1, 2 ve 3 nolu fazların voltaj sinyallerini ayrı ayrı ve sırayla mı ölçmem gerekecek? Eğer böyleyse elimde osilatör yok.

Sizce Elektrik dağıtım şirketine nasıl bir dilekçe yazmalıyım ki sorunun şebekeden kaynaklı olduğunu anlayıp sorumluluğun kendilerinde kaynaklı olduğunu algılamalarını sağlayıp ölçüm ve onarım için gelmelerini sağlamalıyım? Acaba dilekçede sorunu teknik olarak detaylıca, anlattığınız gibi aktarsam, dilekçeye bakıp sorun bizden kaynaklıymış deyip gelseler, nasıl gelen teknisyenin detaylı inceleme yapmasını sağlayabilirim? Önce gelen klempli multimetre ile ana kablodan voltajı ölçtü, sorun yok, sorun apartmandadır belki deyip gitmişti, oysa o da gördü voltajın anlık düşmesini. Acaba dilekçemde teknik olarak sorunun binaya olan tablodan yapılan bağlantıdan kaynaklı olduğu konusunda ikna edici teknik yazılar yazsam gelip detaylıca inceleme yapı sorunun sebebini anlamak için çaba harcarlar mı? Yoksa yöneticiye söyleyip elektrikci çağırtmak zorunda mı kalırız, Eğer elektrikçi de sorunun şebekeden binaya yapılan bağlantıdan kaynaklı olduğunu anlarsa buraya müdahale yetkisi var mı neticede elektrikçinin izni yoktur panodan veya direkten binaya gelen elektrik bağlantısıyla.
Bir de elektrik kablosu 1 km kadar uzaktaki trafodan direklerle binaya geliyor, binanın önündeki direkten yer altına boru ile bağlanıp binaya verilmiş. Acaba bu borunun içindeki kabloda sorun varsa ne yapılabilir ki?
Bağlantı noktalarını sıkıca bağlayıp bağlantı sacı somun civata vs kullansak bağlantılardaki sorun (eğer varsa) çözülebilir mi? Yoksa kaynak lhim vs mi yapılması gerekiyor?
pardon osilatör değil, osiloskop demek istemiştim
 
ölçümü nereden yaptınız binanın kofresinden mi ?
kofreden ölçümler nedir ? ( binaya giriş )

R faz nötr
S faz nötr
T faz nötr
R faz toprak
S faz toprak
T faz toprak
nötr toprak
yükte ölçüm ( binada cihazlar çalışır iken varken )
ve
yüksüz ölçüm ( binada enerji yokken tüm siğortalar kapalı iken )

yan binada komşularınıza sorun aynı sorunlar varmı ?
ölçüme göre içten ( sizden ) veya dıştan ( enerji dağıtım şirketinden )
anlaşılacak .
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
130,163
Mesajlar
933,885
Kullanıcılar
453,284
Son üye
mühendishanım32

Yeni konular

Geri
Üst