Arduino'da Kullanılmayan Pinler

Senaryo:
Start butonuna basılmasıyla beraber SW1 aktif olana dek motorun ileri yönde dönmesi isteniyor.
SW1 aktif olduğu anda ise SW2 aktif olana dek motor geri yönde dönecektir.
SW2 aktif olduğu anda ise motor duracaktır.

Açıklamalar:
Tristör olarak TIC106 kullanılabilir.
Devreyi normalde açık 3 kontağı bulunan 2 adet röle ile de tasarlamak mümkündür.
Devredeki tristörler motor ileri ya da geri yönde hareket ederken aktif olan röleyi mühürlemek için kullanılmıştır.
SW1 ve SW2 ortak uçlu çift kontaklı (Her iki anahtarda da kontaklardan biri NC diğeri NO) anahtardır.
SW2 yerine NC (normalde kapalı tek kontaklı anahtar kullanılabilir.

MOTOR2.png
 
Senaryo:
Start butonuna basılmasıyla beraber SW1 aktif olana dek motorun ileri yönde dönmesi isteniyor.
SW1 aktif olduğu anda ise SW2 aktif olana dek motor geri yönde dönecektir.
SW2 aktif olduğu anda ise motor duracaktır.

Açıklamalar:
Tristör olarak TIC106 kullanılabilir.
Devreyi normalde açık 3 kontağı bulunan 2 adet röle ile de tasarlamak mümkündür.
Devredeki tristörler motor ileri ya da geri yönde hareket ederken aktif olan röleyi mühürlemek için kullanılmıştır.
SW1 ve SW2 ortak uçlu çift kontaklı (Her iki anahtarda da kontaklardan biri NC diğeri NO) anahtardır.
SW2 yerine NC (normalde kapalı tek kontaklı anahtar kullanılabilir.
Çok teşekkür ederim. Elleriniz dert görmesin inşallah. Mübarek Ramazan ayında Hacca gitmiş kadar sevap kazandınız desem, yeri dir çünkü beni bir o kadar mutlu ettiniz. En kısa zamanda malzeme siparişi verip yapacağım çünkü Tokat'da her aradığınızı bulmak mümkün olmuyor.

"Devreyi normalde açık 3 kontağı bulunan 2 adet röle ile de tasarlamak mümkündür.
Devredeki tristörler motor ileri ya da geri yönde hareket ederken aktif olan röleyi mühürlemek için kullanılmıştır." demişsiniz.

Aslına bakarsanız benim istediğim şey devre yi, direnç, tristör gibi devre elemanları kullanmadan, daha sade (Arıza ve maliyet olayını en aza indirmek maksadıyla) daha az eleman ile kurmaktı.

2 röle, bir push start butonu, 2 de (NO/NC) switch ile işi bitirmekti.

Hocam çok rica ediyorum eğer zamanınız var ise, devreyi açık 3 kontağı bulunan 2 adet röle ile kurar mısınız?

(Yanlış anlamadı isem, 3 açık kontağa sahip derken, 11 pin röle satın almam gerekiyor. Yanlışım varsa düzeltin lütfen.)

"Zamanım yok" derseniz de Allah razı olsun, bu şekilde de işimi görebilirim.

Çok teşekkür ediyorum emekleriniz için. Allaha emanet olun.
 
makine.png

Bu şemadaki devre diğer elektronik devre elemanlarını kullanmadan işinizi görür.
Alacağınız rölelerin birer tane de normalde kapalı kontağı varsa bir kaç güvenlik önlemi eklenebilir.
Bu haliyle röle 2 çekili iken başlatma butonuna basılırsa motoru besleyen kaynağınız kısa devre olacaktır. Bu durum kaynağınızın, kullanılan iletkenlerin ya da rölelerin arızalanmasına neden olur.
Bulabilirseniz her rölenin üçer tane normalde açık ve birer tane de normalde kapalı kontağı olsun. Ona göre ilerde devre şemasını revize ederiz.
 

Ekli dosyalar

  • makine.esc
    20.8 KB · Görüntüleme: 9
makine.png

Bu şemadaki devre diğer elektronik devre elemanlarını kullanmadan işinizi görür.
Alacağınız rölelerin birer tane de normalde kapalı kontağı varsa bir kaç güvenlik önlemi eklenebilir.
Bu haliyle röle 2 çekili iken başlatma butonuna basılırsa motoru besleyen kaynağınız kısa devre olacaktır. Bu durum kaynağınızın, kullanılan iletkenlerin ya da rölelerin arızalanmasına neden olur.
Bulabilirseniz her rölenin üçer tane normalde açık ve birer tane de normalde kapalı kontağı olsun. Ona göre ilerde devre şemasını revize ederiz.
Hocam öncelikle sabrınız ve anlayışınız için çok teşekkür ediyorum.
yeni şema copy.jpg
Hocam bu konudaki cehaletimi lütfen bağışlayın. Bu devre şemasında hiç kapalı kontağı olmayan, bütün kontakları açık, 3 kontaklı 8 pin li röle görüyorum. Ya da öyle gördüğümü sanıyorum :) Sipariş vermek için araştırdığım da Ben mi göremedim, yoksa bakmayı mı bilemedim ama, bulamadım hocam.

makine.png

Bu şemadaki devre diğer elektronik devre elemanlarını kullanmadan işinizi görür.
Alacağınız rölelerin birer tane de normalde kapalı kontağı varsa bir kaç güvenlik önlemi eklenebilir.
Bu haliyle röle 2 çekili iken başlatma butonuna basılırsa motoru besleyen kaynağınız kısa devre olacaktır. Bu durum kaynağınızın, kullanılan iletkenlerin ya da rölelerin arızalanmasına neden olur.
Bulabilirseniz her rölenin üçer tane normalde açık ve birer tane de normalde kapalı kontağı olsun. Ona göre ilerde devre şemasını revize ederiz.
8 pin röle.jpg

Böyle bir röle buldum.
2 (NO)
2 (NC)
2 bobin ucu
2 de orta uca sahip

fiyatı hesaplı hocam. 6,5 - 7 lira falan.
Bu röle bizim işimizi görür mü acaba?
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Verdiğim şemada 2 adet röle mevcut. Her iki rölenin de normalde açık 3'er tane kontağı var.

kartalotomasyon.com.tr'de 3 kontaklı ve 4 kontaklı röle mevcut.
İkisi de olur. 4 kontaklı olanını alırsanız şema revize edilerek bahsettiğim ilave güvenlik tedbirleri eklenebilir.
 
Son düzenleme:
Moderatör tarafında düzenlendi:
12V oto cam silecek motorunu çalıştıracak. 24V olmaz hocam. 12V bulmalıyım

Hocam bu resme bir gözatabilir misiniz. Bahsettiğim makina nın alt resmini bir arkadaştan rica ettim görderdi.
IMG-20180521-WA0006 BOLUBEYİ HOCAYA.jpg

Resmi büyütürseniz göreceksiniz. HLS-14F3L röle kullanılmış.
Size biraz önce gönderdiğim röle kullanılmış.
HLS-14F3L.jpg
 

Forum istatistikleri

Konular
128,948
Mesajlar
921,936
Kullanıcılar
451,135
Son üye
M. BUĞRA KÖKSAL

Yeni konular

Geri
Üst