Aron güç bağlantı

MertN

Üye
Katılım
10 May 2012
Mesajlar
20
Puanları
1
Yaş
30
Sistemin güç faktörü 0.5ten küçük ise bilmem ne, 0.5ten büyük ise bilmem ne, 0.5 ise ne olur. Acil cevap lazim olduğu için baştan sağma yazdim. Bagislayin. Teşekkürler.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
geçen hafta yazdığım soru şekli için özür diliyorum. sorunun tamamı şu şekilde:

Aron bağlanacak wattmetrelerin gerilim bobinleri 380 Voltluk olmalıdır. Sistemin
güç faktörü (Cosφ) 0,5’ten küçük ise wattmetrelerde ölçülen güçlerin farkı alı-
narak toplam güç bulunur. Eğer 0,5’ten büyük ise wattmetrelerde ölçülen güçlerin
toplamı alınarak sistemin toplam gücü bulunur.

Eğer güç faktörü 0.5 olursa ne olur?
 
güç faktörü 1 ile alaakalıydı sanırım. kompanzsyon ile alakalı olabilir.
 
geçen hafta yazdığım soru şekli için özür diliyorum. sorunun tamamı şu şekilde:

Aron bağlanacak wattmetrelerin gerilim bobinleri 380 Voltluk olmalıdır. Sistemin
güç faktörü (Cosφ) 0,5’ten küçük ise wattmetrelerde ölçülen güçlerin farkı alı-
narak toplam güç bulunur. Eğer 0,5’ten büyük ise wattmetrelerde ölçülen güçlerin
toplamı alınarak sistemin toplam gücü bulunur.

Eğer güç faktörü 0.5 olursa ne olur?


Bu durumda wattmetrelerin biri "0" değerini gösterir, diğeri pozitif bir değer alır.

Toplam güç ise pozitif değer gösteren wattmetreden okunan değere eşittir.
 