Merhaba.İkinci yazdığınız mesajınızla asıl kullanma amacınızın kamera kayıt sisteminin (dvr’nin) bir ups (Kesintisiz güç kaynağı) amaçlı olduğunu anlıyorum,eğer çok da yanlış anlamadıysam.80 plus gold güç kaynağını (1100 watt.lık) satın almanız,bu asıl oluşturmuş olduğunuz ups sisteminde köklü bir değişiklikliğe de gidilmedikçe çok fazla değişmeyecektir,çekilen güç/harcanan güç oranı.Bunu en baştan belirtmek de isterim size.
Bunu biraz daha açıklamaya da çalışayım.Siz
Elektrik kesintilerinde kamera kayıtlarında kesiklik (Donma) olup, elektrik tekrar geri geldiğinde kaldığı yerden devam etmesini istemeyip,sürekli kayıtta kalabilmesi için şarj olan akü ile “3 şarj cihazı>150 amper akü>inverter>kayıt cihazı>kamera güç adaptörü” bağlantılarını sistem olarak sürekli paralel durumda bağlı tutup (Ayni online ups’nin çalışma mantığındaki gibi aktif olarak sürekli çalışıp da güç harcayan şekliyle) bu şekliyle ac-dc>dc-ac dönüşümlerinn (Döngüsünün) devamlı kalamsını sağlamış oluyorsunuz,elektrik kesilse veya hiç kesilmese bile.
Oysa line interaktif ups tekniğinde ise normal zamanlarda (Kesinti yokken) 220 volt ac (Şebeke eletriği) direk by-pass edilip geçer,akü-inverter sistemi pek de kullanılmaz,yalnızca voltajdaki çok aşırı dalgalanmaların (Aşırı piklerin) haricinde.Elektrik kesildiğinde şebeke ile bağlantı tam olarak kesilip sizin sürekli kullandığınız akü-inverter sistemi,bu kısa sürede 220 vac destek amaçlı ve akü amper-h kapasitesinin yettiği sürece de destek sağlayabilir,çıkıştaki ac ile direk çalışan örneğin bir dvr cihazı için.Sizin en baştan bu tür bir sistemi (Line interaktif) seçebilmenizle enerji tasarrufu dha fazla sağlanabilir ve akü-inverter bağlantısının sürekli kalmaması açısından en doğrusu olurdu.
Yapacağınız işlem aslında çok basittir.800 watt’lık bu invertere tam eşdeğer çıkışta (VA ve watt değerleri ayni değildir,örenğin 650 VA 360 watt,850 VA 480 watt’a karşılık gelir,ups teknik bilgilerinden 800 watt’a kaç VA’nın karşılık geldiğini tam olarak bulmalı ve onu satın almalısınız) line-interaktif ups satın almak,destek süresini 3 ve 3 saatten daha fazla artırmak için de ups’nin mevcut akü bağlantısını söküp kendi 150 amper 12 volt akü bağlantısını 2 adet kutup başı kullanarak,yetkili bir elektrikçiye bağlatmanız (ters veya yanlış olarak bağlarasanız bu ups’nin inverterine bir zarar da verebilirsiniz) şeklinde olacaktır.Bu şekilde 80 plus gold şarj cihazının çok verimli çalışmasından da çok öte, çok fazla enerji tasarrufu elde etmiş olacaksınız,sistemi tamamen bu şekliyle değiştirerek.
Zaten anlatımlarınızdan 220 vac destek süresini akü tarafında çok uzatmak amaçlı görünen asıl hedefinizin çok gerisinde,çok fazla ve gereksiz harcanan (ac-dc>dc-ac dönüşümü ağırlıklı olan) gücün sizin canınızı çok fazla sıkabildiğini de kendimce sezinledim.Umarım yanılmıyorumdur bu konuda.Çok daha verimli ve kesinti olmadığı ve tam olduğu zamanlarda, sizin şu anda elde edebildiğiniz destek süresini ayni şekilde ve şu anki güç harcamanızdan çok daha aşağı seviyede sağlayacak sistem yukarıdaki şekildeki gibi olacaktır.
Ups’nin kendi akü şarj sistemi 150 amper aküyü örneğin 10 saatte şarj edebilmek için çok yetersizdir,bu nedenle 15 amper 13.80-15 volt çıkışlı akü şarjını otomatik olarak kesen harici bir akü şarj cihazını akü kutup başlarından (Şekildeki gibi) sürekli bağlı tutacaksınız.Ups’nin kendi şarj akımı ile bu şarj akımı paralelde birleştiğinde ise toplamda bu çok büyük bir değer de olamayacaktır.Bu detayı da çok ince düşünerek dahili otomatik şarjı kesen cihazın satın alınırken 1-2 amper daha düşüğünü de seçebilirsiniz.Akü şarj cihazı ya 13.80 volt sabit volt,akım değerli olmalı veya akü şarj olurken 13.80 voltu geçince röle sistemli içten otomatilk olarak şarjı kesen tipte olmalıdır.Normal şarj cihazalrı şarj tamamlansa da şarja devam edip akü suyunu bitirebilir veya aküyü aşırı ısıtıp saykıl/ömür kaybına (Beklenenden çok önce) neden de olabilir.
Bu sistemi iyice anlayabilmeniz için tekrar özetlersek; 220 volt ac şebeke prizine line-interaktif ups’niz ve 150 amper aküyü devamlı otomatik her zaman tam şarjda tutacak olan otomatik şarj kesmeli akü şarj cihazı sürekli takılı kalacak,ups çıkışındaki topraklı prizlere ise 20 amper,12 volt kamera güç kaynağı ve dvr cihazının fişi sürekli de takılı kalacaktır.Normalde kesinti yokken ups bypass yaparak ve regülasyon yaparak (Sizin ayrıca istediğiniz durumdur) çıkışındaki prizlere 220 vac’yi röleleri ile geçirecek,akü-inverter devresi bu durumda hiç kullanılmayacak,kesintide ise tam şarjda bekleyen 150 amperlik akü ile ups inverteri iç röleleri ile şebekeden ayrılı,bu aküden sağladığı elektrikle en az 3 saatlik destek süresini sağlayacak,12 volt dc ile çalışan kameralar ile 220 vac ile çalışan dvr bir kesintiye uğratmadan da bu kayıtlarına devam edebilecektir.Çok verimli ve şebekeden şimdiki sisteminizden çok daha az elektrik harcayan sistemin çalışma şekli bu şekilde olabilmelidir.Yine son karar (Bu seçim) sizindir.Ben sedece en verimli ve en tasarruflu olabilecek olan yolu açıklamaya da çalıştım,sırf sizin için.
Not: Akü kapasitesini 150 amper-h’dan 200 amper-h 12 volta çıkarırsanız eğer,ups destek süresi 3 saatten 4 saate kolayca çıkacaktır.(50 amper>1 saat hesabı üzerinden de düşünülürse eğer.) Kolay gelsin.Saygılarımla.