3 kw asenkron motora ters akım ile frenleme yaptırdım fakat yaklaşık 1 hafta sonra motor yandı el deymeyecek kadar aşırı derecede ısınıyor nerede yanlış yapıyorum. Acil yardım
 

Ekli dosyalar

  • 14751643441191784604339.jpg
    14751643441191784604339.jpg
    284.3 KB · Görüntüleme: 60
Motor sarıma gitmeden önce vardı takmamışlar kapağı. Frenleme yaptırmazsak sorun yok frenleme esnasında ısınıyor cevapın için teşekkür ederim
 
3 kw asenkron motora ters akım ile frenleme yaptırdım fakat yaklaşık 1 hafta sonra motor yandı el deymeyecek kadar aşırı derecede ısınıyor nerede yanlış yapıyorum. Acil yardım
Bu motor hızını almış çalışırken elektriği ters mi çevirdiniz dursun diye benim anladığım bu eğer öyleyse yanlış yol izliyorsunuz.Motoru ani olarak durdurmak için ya frenli motor yani yada sürücüyle bağlayıp sürücüye fren direnci bağlayacak ve sürücüden ani durdurma yapacaksınız sizin bahsettiğiniz gibi ters Elektrik verip ani durdurma yapan ben görmedim sürücülerde kendi içlerinde bahsettiğiniz ters elektiriği Elektronik devre ile verirler siz kontaktör röle ile sürücü gibi hızlı tepki verecek şekilde ayarlayamazsınız
 
Dc düşündüm ama hesaplamayı yapamadım trafo yandı. Ters akımla olmazmı daha geçen sene bu tekniği okulda öğrettiler
 
Frenleme kontaktörünün önünde zaman rolesi var frenlemeyi o yaptırıyor kesik kesik nasıl olacak aklıma flaşör zaman rolesi geliyor olurmu
 