Merhaba, bahsettiğiniz konular sık sık karşılaşılan sorunlardır. İnverter beslemelerini ve pano kumanda beslemelerini 380/220 V AC gibi bir kumanda trafosu üzerinden yapmalısınız. Faz nötr bağlantılı besleme gerilimi kullanmayın. Tabi topraklama sisteminizinde sıkıntılı olduğu belli oluyor. Toprak geçiş direnci isterse 0,1 ohm olsun potansiyel dengeleme olmadığı zaman ; bu gibi arıza durumlarında doğal olarak potansiyel dengeleme akımları her noktada meydana gelir. Kumanda ve cihaz besleme gerilimi için nötr kullanmamak ve iyi bir potansiyel dengeleme sizin için çözüm olur.