harmonik filtremiz yok hocam.kompanzasyon eski usül çalışıyor. herhangi bir arıza olmadı. ama bu iş senede bir bile olsa unutturmuyor kendini.
 
harmonik filtremiz yok hocam.kompanzasyon eski usül çalışıyor. herhangi bir arıza olmadı. ama bu iş senede bir bile olsa unutturmuyor kendini.
Senede bir motor zayiatı çok birşey sayılmaz ama inverterlerin arızalanması pek normal bir sonuç değil . Dü şeş gelir gibi motor yanması ile üst üste gelmesi saydığım ihtimalleri akla getiriyor.
Edit : Motor sürücüleri ile motor arasına reaktör bağlı mı?
Eti Elektroteknik A.S. - Reaktörler http://www.etielektroteknik.com/tr/...ü,yerleştirilir ve motorun korunmasını sağlar.
 
reaktör yok hocam. makina üreticileri koymamışlar. benim reaktör takmam bayağı bir maliyet olur.
 
faz eksikliği şebekeden değil de kablo bağlantılarından veya ana şalter kontaklarından kaynaklanıyor olabilir. muhtemelen doğru bi ilişkilendirme yapmıyorsunuz. koruma elemanlarınız uygun değil veya doğru setlenmemiş de olabilir.
 
faz eksikliği şebekeden değil de kablo bağlantılarından veya ana şalter kontaklarından kaynaklanıyor olabilir. muhtemelen doğru bi ilişkilendirme yapmıyorsunuz. koruma elemanlarınız uygun değil veya doğru setlenmemiş de olabilir.
Tamda bugün kalkış yapamayan konveyor arıza bildirimi geldi. S..... marka tmş den fazın biri girdiği halde çıkmıyor. Sistem kalıyor 2 faza.Maşallah dediğimiz 40 gün yaşamıyor.
Şu dökümanı da tavsiye ederim 20 senedir. Üşenmeyin ve komple okıyun.
 

Ekli dosyalar

  • teknik-bulten.pdf
    522.2 KB · Görüntüleme: 6
Son düzenleme:
Merhaba, bahsettiğiniz konular sık sık karşılaşılan sorunlardır. İnverter beslemelerini ve pano kumanda beslemelerini 380/220 V AC gibi bir kumanda trafosu üzerinden yapmalısınız. Faz nötr bağlantılı besleme gerilimi kullanmayın. Tabi topraklama sisteminizinde sıkıntılı olduğu belli oluyor. Toprak geçiş direnci isterse 0,1 ohm olsun potansiyel dengeleme olmadığı zaman ; bu gibi arıza durumlarında doğal olarak potansiyel dengeleme akımları her noktada meydana gelir. Kumanda ve cihaz besleme gerilimi için nötr kullanmamak ve iyi bir potansiyel dengeleme sizin için çözüm olur.
 