Asenkron motor yanması sonucu oluşan sorunlar

harmonik filtremiz yok hocam.kompanzasyon eski usül çalışıyor. herhangi bir arıza olmadı. ama bu iş senede bir bile olsa unutturmuyor kendini.
 
harmonik filtremiz yok hocam.kompanzasyon eski usül çalışıyor. herhangi bir arıza olmadı. ama bu iş senede bir bile olsa unutturmuyor kendini.
Senede bir motor zayiatı çok birşey sayılmaz ama inverterlerin arızalanması pek normal bir sonuç değil . Dü şeş gelir gibi motor yanması ile üst üste gelmesi saydığım ihtimalleri akla getiriyor.
Edit : Motor sürücüleri ile motor arasına reaktör bağlı mı?
Eti Elektroteknik A.S. - Reaktörler http://www.etielektroteknik.com/tr/...ü,yerleştirilir ve motorun korunmasını sağlar.
 
reaktör yok hocam. makina üreticileri koymamışlar. benim reaktör takmam bayağı bir maliyet olur.
 
faz eksikliği şebekeden değil de kablo bağlantılarından veya ana şalter kontaklarından kaynaklanıyor olabilir. muhtemelen doğru bi ilişkilendirme yapmıyorsunuz. koruma elemanlarınız uygun değil veya doğru setlenmemiş de olabilir.
 
faz eksikliği şebekeden değil de kablo bağlantılarından veya ana şalter kontaklarından kaynaklanıyor olabilir. muhtemelen doğru bi ilişkilendirme yapmıyorsunuz. koruma elemanlarınız uygun değil veya doğru setlenmemiş de olabilir.
Tamda bugün kalkış yapamayan konveyor arıza bildirimi geldi. S..... marka tmş den fazın biri girdiği halde çıkmıyor. Sistem kalıyor 2 faza.Maşallah dediğimiz 40 gün yaşamıyor.
Şu dökümanı da tavsiye ederim 20 senedir. Üşenmeyin ve komple okıyun.
 

Ekli dosyalar

  • teknik-bulten.pdf
    522.2 KB · Görüntüleme: 14
Son düzenleme:
Merhaba, bahsettiğiniz konular sık sık karşılaşılan sorunlardır. İnverter beslemelerini ve pano kumanda beslemelerini 380/220 V AC gibi bir kumanda trafosu üzerinden yapmalısınız. Faz nötr bağlantılı besleme gerilimi kullanmayın. Tabi topraklama sisteminizinde sıkıntılı olduğu belli oluyor. Toprak geçiş direnci isterse 0,1 ohm olsun potansiyel dengeleme olmadığı zaman ; bu gibi arıza durumlarında doğal olarak potansiyel dengeleme akımları her noktada meydana gelir. Kumanda ve cihaz besleme gerilimi için nötr kullanmamak ve iyi bir potansiyel dengeleme sizin için çözüm olur.
 
Merhaba, bahsettiğiniz konular sık sık karşılaşılan sorunlardır. İnverter beslemelerini ve pano kumanda beslemelerini 380/220 V AC gibi bir kumanda trafosu üzerinden yapmalısınız. Faz nötr bağlantılı besleme gerilimi kullanmayın. Tabi topraklama sisteminizinde sıkıntılı olduğu belli oluyor. Toprak geçiş direnci isterse 0,1 ohm olsun potansiyel dengeleme olmadığı zaman ; bu gibi arıza durumlarında doğal olarak potansiyel dengeleme akımları her noktada meydana gelir. Kumanda ve cihaz besleme gerilimi için nötr kullanmamak ve iyi bir potansiyel dengeleme sizin için çözüm olur.
merhaba hocam. potansiyel dengelemeden kastınız işletmenin değişik noktalarından topraklama kazıkları ile takviyemi kastettiniz. söz konusu makinaların kapladığı alan yaklaşık 5000 m2 ve zamanında topraklama trafo ya en yakın yerden tek noktadan adp panosunda toprak barasına bağlantı yapılmış. ayrıca işletme içinde değişik noktalarda tali panolar var , bu tali panoların toprak barasına topraklama kazığı ilave etsem potansiyel dengeleme yapmış olurmuyum.
 
Son düzenleme:
potansiyel dengelemeden kastınız işletmenin değişik noktalarından topraklama kazıkları ile takviyemi kastettiniz
Herkesin anlayabileceği kolay tanımıyla bütün topraklanacak yüzeylerin birleştirilerek topraklamasına denir . Bu uygulamada münferit topraklamalar istenmez . Böylece farklı yüzeyler arasındaki potansiyel fark sıfırlanmış olur .
 
Merhaba Sn. Emir _3517, söz konusu alanı maliyet ve performans hesabı da gözeterek,uygun bir iletken ile; som bakır çıplak tel, bakır bara, sıcak galvanizli lama veya tel kullanarak çevresini çevirmeli ve mümkün olduğunca 20 m veya en mümkün olduğu ölçülerde adalara bölmeniz, böylece bir topraklama ağı oluşturmalısınız. Etrafı kazabiliyorsaniz kazarak, bu mümkün değilse zeminden veya yüksekten de yapılabilir. Oluşturulan bu ağa bütün pano, motor, kanal, metal gövde ve donatılar irtibatlandirilacak. Bu ağ en az 4 tercihen 6 orantılı noktadan kaliteli bir topraklama kazığı veya elektrodu ile toprak geçişi sağlanacak. Bununla ilgili bir projeyi kendiniz yapamiyorsaniz iyi bir mühendise yaptırmalısınız. Bu işlemlerde, ek ve irtibatlarda nitelikli ve kaliteli malzeme kullanmak şarttır. Bu işte elektro galvanizli malzeme, CCA bakır kaplı malzeme, alüminyum malzeme, kullanmak kurulacak tesisin ömrünü bir yıla düşürür.
 
Yardımlarınız için teşekkürler arkadaşlar. elinizde uygulanmış bir fabrikaya ait topraklama hesap ve örnek projesi olan varsa paylaşırsanız sevinirim.büyük fabrikalarda tesislerde makinaları besleyen ikinci dağıtım panolarınında ayrı bir topraklama ile veya temel topraklama ile ring sistemi yapmak mantıklı galiba. tekrardan yardımlarınız için çok teşekkür ederim.
 