ATV 12 Parametre

Ertek68

Profesyonel Üye
Katılım
16 Ağu 2007
Mesajlar
1,735
Puanları
281
Yaş
52
Merhaba Arkadaşlar;
ATV 12 'nin START-STOP işlemini Uzaktan 3 telli kablo ile ikiz butonla yapacağım.
Frekans ayarını ise Cihaz üzerindeki dahili Potansiyometre ile yapacağım.
Parametrelerden 3 telli bağlantıyı ayarladım. Ama Dahili potansiyometre ancak LOKAL Modda aktif oluyor. O zamanda Uzaktan butonla çalıştıramıyorum.
Parametreler konusunda yardım edebilirmisiniz.
 
ctl - floc: AI1'e ayarlayıp deneyeblir misiniz?
 
ctl - floc: AI1'e ayarlayıp deneyeblir misiniz?
Ustam Ctl altında floc bulamadım FLO var. Onun varsayılan ayarıda n0 şeklinde.
Ayrıca Şuan sürücüde motor bağlı değil. Ama Start verip hataya düşmesi gerekir diye düşünüyorum.
Zira dahili mod seçtiğimde RUN tuşu ile öyle oluyor.
 
5, 6 ay önce benzer bi durumla uğraşıp halletmiştim ama malesef çok detay hatırlayamıyorum.
 
Ctl- Fr1: HMI oacak
Ctl - Chcf : Sep olacak
Ctl - CD1 : TER olacak. Eğer zaten TER ise dokunmayın.
 