söyle söleyim arkadaşım elimizde atv31 5.5 kw sürücü ve birde sıcaklık kontrol cihazı var sıcaklık kontrol cihazın 0..10 v çıkışı var bununla havalandırma fanların hızını otamatik ayarlayacağız sıcaklık artınca fan hızlanacak düşünce yavaşlayacak 5 derce fark olunca mak hz ulasacak 50 hz. böyle bir sistem yapacagız birde potansiyometre ile manuel olrak devir ayarı yapacağız.sıcaklık kontrol cihazı meter marka evo 04 serisi
10hp lik bir motora atv 31 mi yoksa atv71 lemi yol vermem lazım. çalışma şekli şöyle olacak . motor ilk kalkınmada 1-1.5 dk sonunda ayarlanan frekansa rampalı bir şekilde yükselecek daha sonra pot vasıtası ile hızı istenen değere ulaşacak arada pot la devri düşecek ve sonunda da rampalı bir şekilde sıfırlayacaktır .görüşlerinizi bekliyorum teşekkürler.
arkadasım sen bunu manuel mi otomatık mi calıstırıcan ayrıca sicaklık kontroıl cıhazının markası ne hunyang mi ve motor surucunun gucu lazım atv31 75 kw ya kadar suruculeri var.
zaman ayarlı değişken kontrollu sistemde sürücü tek başına mantık işlemi yapamaz. Zaman rölesi yada akıllı röel kullanmanız gerekecek. Analog girişe bağlanacak Sensör ile orantılı olarak hızı ayarlayabilirsiniz. aynı zamanda kalkış ve duruş rampaları ile istenen rampalarda çalışabilirsiniz. Ancak hem Analog çıkışlı sensör hemde potansiyometre ile aynı anda kontrol yapamazsınız. Ayrıca 1-1.5 dk sonra çalışmasını istiyosunuz bunu rampa ile yapabilirsiniz ama bu süre sonunda rampa başlasın istiyorsanız zaman rölesi veya akıllı röle veya imkanınıza göre PLC kullanmanız uygundur.
zaman ayarlı değişken kontrollu sistemde sürücü tek başına mantık işlemi yapamaz. Zaman rölesi yada akıllı röel kullanmanız gerekecek. Analog girişe bağlanacak Sensör ile orantılı olarak hızı ayarlayabilirsiniz. aynı zamanda kalkış ve duruş rampaları ile istenen rampalarda çalışabilirsiniz. Ancak hem Analog çıkışlı sensör hemde potansiyometre ile aynı anda kontrol yapamazsınız. Ayrıca 1-1.5 dk sonra çalışmasını istiyosunuz bunu rampa ile yapabilirsiniz ama bu süre sonunda rampa başlasın istiyorsanız zaman rölesi veya akıllı röle veya imkanınıza göre PLC kullanmanız uygundur.
zaman rolesı demıssınız zaman rolesının gorewı ne olacak anlatabılırmısınız...SAYIN TelemecaniqueEGE