AVT 312 aynı yönde farklı iki hız.

Katılım
19 Mar 2008
Mesajlar
47
Puanları
1
Yaş
40
Merhaba arkadaşlar. ATV 312 de aynı yönde iki farklı hızla çalışma istiyorum. (normal frekans 50 hz girilmiştir).bunun için PSS parametresinden PS2 yi LI3 yaptım ve ardından SP2 yi 40 hz girdim. 24Volt ve LI1 i kısa devre ettiğimde normal olarak 50 Hz hızda çalışıyor fakat 24 Volt ve LI3 ü kısa devre ettiğimde motor 40 hz de çalışması gerekirken herhangi bir çalışma göremiyorum ardından LI1 ile L13 kısa devre ettim bu kez 50 hz de çalıştı. 40 hz yi görmem için ne yapmalıyım?
 
kardeş lsp parametresini 40 sp2 yi 50 yap lı1 1 olduğunda 40 hrz de lı1ve lı3 aynı anda 1yaptığında 50 hrz de çalışır
 
Lojik girişler için (LI3) herhangi bir atama yapmanıza gerek yok. Fabrika ayarı olarak, SP3 önayarlı hızı, LI3 üzerine atanmış durumdadır. Yapmanız gereken tek şey, SP2 önayarlı hızını 40 Hz olarak ayarlamak.

LI1 --> 50 Hz
LI1 + LI3 --> 40 Hz

şeklinde çalışması gerekmektedir.
 
Merhaba, ben de bu cihazı kullanıyorum. Otomatik çalışmada, makinenin kumanda panosuna yerleştireceğim pot vasıtasıyla ayarlanan hızda saat yönünde çalışacak. Manuel madda ise, benim gireceğim sabit hızda, yine saat yönünde çalışacak. Bu şekilde çalıştırmayı nasıl yapabilirim?

Teşekkürler.
 

Forum istatistikleri

Konular
130,065
Mesajlar
932,701
Kullanıcılar
453,050
Son üye
alperen343

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri