bıçaklı sigorta

@sami inci üstad tristörlü yükler yok ise kablo kesitine bakarak kablonun taşıyabileceği akımın bir altı Sigorta seçilebilir demişsiniz . Bu söylediğinizi tam kavrayamadım . Eğer tristörlü yükler var ise tristörlü yüklerin ani olarak devreye girip çıkmasıyla oluşabilecek pik akımla sigortanın açma yapabileceğini mi düşünüyorsunuz ?
 
@sami inci üstad tristörlü yükler yok ise kablo kesitine bakarak kablonun taşıyabileceği akımın bir altı Sigorta seçilebilir demişsiniz . Bu söylediğinizi tam kavrayamadım . Eğer tristörlü yükler var ise tristörlü yüklerin ani olarak devreye girip çıkmasıyla oluşabilecek pik akımla sigortanın açma yapabileceğini mi düşünüyorsunuz ?
Yanlış hatırlamıyorsam tristörlü devrelerde gL serisi gecikmeli olanlar değilde, aR serisi çok hızlı açma yapabilenler kullanılıyordu Hocam.

Saygılar....
 
Yanlış hatırlamıyorsam tristörlü devrelerde gL serisi gecikmeli olanlar değilde, aR serisi çok hızlı açma yapabilenler kullanılıyordu Hocam.

Saygılar....

Peki bunun sebebi tristörlerin sabit akım karakteristikli yükler olması ve aşırı akım koruması gecikmeleri yüzünden zarar görmesinin önlenmesi mi ?
 
Peki bunun sebebi tristörlerin sabit akım karakteristikli yükler olması ve aşırı akım koruması gecikmeleri yüzünden zarar görmesinin önlenmesi mi ?
Evet Hocam, büyük güçler için hem kısa devre dayanımı hemde açma karakteristiği göz önüne alınınca ya kartuşlu, ya buşonlu yada bıçaklı Sigorta var seçenek olarak. Tabi buşonları tesisat tipi değil, hızlı tip olmalı.

Saygılar....
 